Jag misstänker att inställningarna på vår IVT AirModule Split E9 är helt uppåt väggarna. Utomhusdelen heter IVT Air Split 208 och vi har inga andra värmekretsar kopplade.
Vi har ingen rumsgivare installerad och displayen visar en framledningstemperatur på 18,5°. Tempen på utloppsröret från "pannan " är dock varm att jag knappt kan röra det, gissningsvis 60-65°. Vill minnas att framledningstempen tidigare visat runt 40°. Kan det vara någon givare som gett upp och visar för låg temp, som i sin tur gör att utloppstempen blir alltför hög?

Erkänner villigt att jag inte har en aning om hur systemet skall justeras. Jag har kollat i manualen, petat och vridit på panelen men fattar ingenting av temperaturkurvor och driftsätt.

Finns det någon som kan hjälpa en som är hopplös på detta?
 
  • Rörinstallation med kopparrör och ventiler, en hand pekar mot ett rör i ett värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på värmepump som visar 18,5°C som framledningstemperatur och 11,0°C utomhustemperatur, tid 18:21, datum 30.9.2025.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.