Hej forumet!
Nu är det så att jag har en ny, färsk HEA200 liggandes som jag tänkte använda när vi skall bygga vårat garage med ett loft/ovanvåning.
Balken ska bära upp bjälklaget som visas i bifogad bild.
Min fråga är om jag klarar mig med den eller behöver skala upp?
Garaget i stort är 7m x 9x4m.
3m från bakkanten av garaget så har jag en pelare, upplagslängden är ca 6.4m
Någon som är duktig på att räkna och villig att hjälpa mig?
Tack på förhand!
Nu är det så att jag har en ny, färsk HEA200 liggandes som jag tänkte använda när vi skall bygga vårat garage med ett loft/ovanvåning.
Balken ska bära upp bjälklaget som visas i bifogad bild.
Min fråga är om jag klarar mig med den eller behöver skala upp?
Garaget i stort är 7m x 9x4m.
3m från bakkanten av garaget så har jag en pelare, upplagslängden är ca 6.4m
Någon som är duktig på att räkna och villig att hjälpa mig?
Tack på förhand!
Vad ska du ha för golv? Isolering?
Vanligt bjälklag dimensionerar man för 200kg/kvm i last, har du tänkt det också?
Räknar jag med 0,6kN egentyngd på golvet och 200kg/kvm klarar du dig knappt med en HEA240.
Vanligt bjälklag dimensionerar man för 200kg/kvm i last, har du tänkt det också?
Räknar jag med 0,6kN egentyngd på golvet och 200kg/kvm klarar du dig knappt med en HEA240.
Hej huggan! Tack för info och svar!huggan skrev:
Oj och aj då
Jag räknar med vanligt bjälklag och isolering ca 100mm.
Trä/laminat golv på spånskiva. gips i tak i garaget
Skulle jag kunna flytta fram pelaren i bakkant och klara mig?
Klicka här för att svara