Hej forumet!

Nu är det så att jag har en ny, färsk HEA200 liggandes som jag tänkte använda när vi skall bygga vårat garage med ett loft/ovanvåning.

Balken ska bära upp bjälklaget som visas i bifogad bild.

Min fråga är om jag klarar mig med den eller behöver skala upp?

Garaget i stort är 7m x 9x4m.
3m från bakkanten av garaget så har jag en pelare, upplagslängden är ca 6.4m

Någon som är duktig på att räkna och villig att hjälpa mig? :o

Tack på förhand!
 
  • cap.PNG
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad ska du ha för golv? Isolering?

Vanligt bjälklag dimensionerar man för 200kg/kvm i last, har du tänkt det också?

Räknar jag med 0,6kN egentyngd på golvet och 200kg/kvm klarar du dig knappt med en HEA240.
 
huggan skrev:
Vad ska du ha för golv? Isolering?

Vanligt bjälklag dimensionerar man för 200kg/kvm i last, har du tänkt det också?

Räknar jag med 0,6kN egentyngd på golvet och 200kg/kvm klarar du dig knappt med en HEA240.
Hej huggan! Tack för info och svar!

Oj och aj då :(

Jag räknar med vanligt bjälklag och isolering ca 100mm.
Trä/laminat golv på spånskiva. gips i tak i garaget

Skulle jag kunna flytta fram pelaren i bakkant och klara mig?
 
Sätter du den i mitten så klarar du dig precis.
 
huggan skrev:
Sätter du den i mitten så klarar du dig precis.
Aj aj, får fundera hur jag ska göra :/
Inte optimalt om man ska öppna dörren

Tack så mycket för input huggan
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.