47 385 läst ·
879 svar
47k läst
879 svar
kallt i huset ecopart 417
Tycker också det låter som det är ett flödesproblem.
Har du termostater eller inte?
Ingen fart på flödet , kanske för liten pump, är den för liten så får inte dom längst bort något, flödet går för sakta, varmt in och kallt ut blir det då. Vrid upp alla termostater/vred till max och känn på elementen först och sen stänger du ner lite på dom som är först om du kan se det. Du kan få ändra flera ggr., men kommer kanske att ge sig med flödet.
Det med en cirkulationspump, om du inte vet det. Den ska trycka ut flödet, då ökar även det statiska trycket och beroende vad det för pump så kan skillnaden vara flera meter, blir 0,1 bar för varje del som pumpen höjer trycket.. Inget konstigt med det. Sitter den på sugsidan så skapas inget statiskt tryck då en del av flödet går till returen. Så där har du fel om en cirk-pumps placeringD Daniel 109 skrev:
Undrar varför det är låga nivåer... *host* cementa *host*jonna åberg skrev:
Men det händer bara när shunten står halvöppen! Och det är alla element även dom utan! Och det har aldrig hänt förut även när det varit 25+ i rummetD Daniel 109 skrev:
Ska och ska, jag har svårt att förstå vad det är du skriver. Det beror inte på att jag inte förstår trycken, problemet är ditt språk.J jonaserik skrev:Det med en cirkulationspump, om du inte vet det. Den ska trycka ut flödet, då ökar även det statiska trycket och beroende vad det för pump så kan skillnaden vara flera meter, blir 0,1 bar för varje del som pumpen höjer trycket.. Inget konstigt med det. Sitter den på sugsidan så skapas inget statiskt tryck då en del av flödet går till returen. Så där har du fel om en cirk-pumps placering
Flödet i systemet påverkas inte beroende på vilken sida pumpen sitter på.

