M
Har köpt hus med en IVT/Autoterm 200 från 2001 (ja, den har några år på nacken...) elpanna.

Nu till saken. Alla vattenelement i huset är iskalla trots att de står på max. Hur kan det komma sig?

Har:
- luftat elementen (helt vartenfyllda var de)
-luftat pannan
-sett till att pannan har 2 bar tryck enligt manual

Vad kan detta bero på? Varför går inte elementen på? Är 20 grader inne så ingen katastrof men det känns konstigt att inga element alls är varma...

Pannan är inställd enligt bifogade foton...
 
  • Elpanna IVT/Autoterm 200 med inställningsrattar, driftindikatorlampor, och tryckmätare vid 2 bar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kontrollpanel på en IVT/Autoterm 200 elpanna från 2001 med inställningsrattar för temperatur och tid.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
alm82
  • Laddar…
Ratten märkt 'temperatursänkning' borde kanske stå på 0?
Annars gissar jag på att cirkulationspumpen inte går. Den kan kärva ihop under sommaren när värmen är avstängd...
 
M
useless useless skrev:
Ratten märkt 'temperatursänkning' borde kanske stå på 0?
Annars gissar jag på att cirkulationspumpen inte går. Den kan kärva ihop under sommaren när värmen är avstängd...
Hur vet man om den inte går? Det låter om den och den är varm iaf.
 
  • Gilla
Robeng
  • Laddar…
Du borde höra att den surrar... Det brukar sitta en stor blank skruv på den som man kan lossa. Innanför den finns motoraxeln och i den finns det ett spår så man kan vrida runt den med en mejsel och känna om den går tungt.

Är pumpen varm och låter, men röret efter är kallt så har den säkert fastnat.
 
  • Gilla
Nyrostad
  • Laddar…
R
Tempsäkning är nog nattsäkningen då ska den stå på noll framgår ej om det finns en klocka som är aktiverad med någon ratt eller knapp , som useless söger kolla cirkulationspumpen , det sitter en blank större skruv i ändan på pumpen , öppna den kommer max en centiliter vatten , sätt in en mejsel och känn , står den still så kan du snurra den ( är ett skruvspår i axeln ) startar den så kan det skramla till i näven , en överaskning blir det så hål inte för hårt i mejseln
 
  • Gilla
MaxRy och 2 till
  • Laddar…
Beroende på modell så får man kolla på olika sätt, på ”äldre” så sitter det oftast en skruv i mitten på pumpmotorn, genom att lossa den med ”ett mynt” så kommer man åt axeln, i axelns ände brukar det vara ett spår, om pumpen står ser man spåret, då kan man sätta en skruvmejsel i spåret och vrida runt axeln så hoppar den oftast igång. Var bara beredd på att ta bort mejseln snabbt.
 
  • Gilla
iMicke och 1 till
  • Laddar…
M
Bild på cirkulationspumpen är här.

Röret under (”return flow”) är iskallt.

Har ingen metallskruv...
 
  • Cirkulationspump märkt MYSON CP53 installerad ovanför ett kallt kopparledningsrör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Åttakantiga skruven är samma sak
 
M
Demmpa Demmpa skrev:
Åttakantiga skruven är samma sak
Så den ska gå att lossna och kika in om pumpen går? Jag kan inte paja nåt genom att öppna den?
 
R
Nej inget pajar , bara våga
 
M
R rävlyan skrev:
Nej inget pajar , bara våga
Fick ändå inte upp skruven så det skruttade ju ihop ändå. Får ringa ut nån som är stark :)

Tack ändå hörni, det låter ju logiskt detta att den kan ha stannat. Allt annat verkar grönt men om den inte cirkulerar är det ju inte så lätt att värma upp nåt nej...
 
R
Tog du i med handen då , en stor skiftnyckel eller en polygrip , det är en klassiker på cirkulationspumpar som står still under sommaren , dom kärvar till och vill inte starta och måste hjälpas igång
PS känn på pumpen är den varm , då har den ström och kärvat fast
 
M
R rävlyan skrev:
Tog du i med handen då , en stor skiftnyckel eller en polygrip , det är en klassiker på cirkulationspumpar som står still under sommaren , dom kärvar till och vill inte starta och måste hjälpas igång
PS känn på pumpen är den varm , då har den ström och kärvat fast
Står den still pga att den inte behövde gå eller i värmen?

Jag har ju varmvatten men det kanske är en helt annan del av pannan?

(Ny husägare så detta är en ny värld för mig.)
 
  • Gilla
Nyrostad
  • Laddar…
Varmvattnet värms i samma panna, men det behöver ingen pump utan det drivs av det vanliga vattentrycket.
 
Krilleman
Fast på första bilden som @EmmaRa har lagt upp visar ju termometern på 20º. Inte konstigt att det inte går ut någon värme på radiatorerna.

Har du kontrollerat så att säkringen/återställningen för överhettningsskyddet på pannan?

Beredaren kan vara varm trots att elen inte går, därför kan det finnas varmvatten men ingen värme.

En termometer på en värmepanna som visar 20 grader, omgivet av andra kontrollenheter och ledningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag hittar ingen manualt för 200, men dock för 220. Om din variant är uppbyggd på samma sätt så ligger kanske orsaken här. Vattnet till radiatorerna tar inte samma väg som vattnet som värmer varmvattenberedaren.

Schematisk illustration av principschema för AutoTerm 220 värmesystem med benämnda komponenter och temperaturmätare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.