P Papa42 skrev:
Jag förstår, då blir det samma framledningstemperatur men mindre area att verka över. Men med en framledningstemperatur på 33-34 grader borde jag väl då kunna vänta att radiatorerna kommer upp i ungefär denna temperatur? Förutsatt att vatten faktiskt flödar genom dem.

Här är ventiler från en av radiatorerna. Används returventilerna för att justera värmen? Har aldrig gjort det förut.
[bild][bild]
Som sägs, ser ut som 1 -rörs, kan du se hur många element det är på slingan. Lite klurigt med dessa då flödet ska gå för bi till nästa.
 
  • Gilla
Papa42
  • Laddar…
Aha, jag tror jag förstår. Om alla radiatorer sitter i serie i ett enrörssystem så kommer vattnet vara betydligt varmare när det når första radiatorn än när det når sista. Men detta måste vara ett universellt problem med alla radiatorer i enrörssystem? Är golvvärmeshunt den vanliga lösningen på detta?

Vi har totalt åtta radiatorer och på bilden syns att två rör går ut innan avstängningsventilen till golvvärmens tillflöde samt att två rör kommer in efter avstängningsventilen vid returen. Är det rimligt att från detta anta att vi har två slingor med enrörssystem, förmodligen med fyra radiatorer i vardera?
 
Ja, det är rimligt antagande, 2 slingor med 4 radiatorer i varje.
 
  • Gilla
Papa42
  • Laddar…
Ett korrekt dimensionerat 1-rörsystem fungerar bra liksom ett korrekt dimensionerat 2-rörsystem. Radiatorer längre ner på en 1-rörslinga ska vara större än närmaste radiator längre upp på slingan om de ska ge samma effekt. Radiatorerna i 1-rörsystem blir därmed lite dyrare än i motsvarande 2-rörsystem men installationen av 1-rörsystemet är enklare och därmed billigare. Upp till 4 radiatorer per slinga brukar inte vara något problem, även 5 radiatorer per slinga kan fungera men kan kräva en cirkulationspump som kan leverera lite högre tryck.
 
  • Gilla
Papa42
  • Laddar…
Hm, sex av de åtta radiatorerna sitter direkt under ett fönster och är dimensionerade att ha samma bredd. Fem på 110 cm och en på 80 cm om jag minns rätt. De resterande två är på ca 80 cm också. Övriga mått på radiatorerna är alla lika med undantag för att en 110-radiator är dubbelt så tjock, se bild.
Radiator under ett fönster med ventil och röranslutningar, en av radiatorerna är dubelt så tjock som de andra.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Med andra ord kan jag inte se något tydligt mönster sjunkande dimensioner.
 
Vi har som sagt en Grundfos 15-60ES inbyggd i värmepumpen. Allt är insatt när huset byggdes så jag hoppas verkligen att den ska vara stark nog att ge tillräckligt tryck.
Närbild av en installerad Grundfos ALPHA2 L 15-60 ES-cirkulationspump i en värmepump, med lysande indikatorer och anslutningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


God jul till er alla som är vänliga nog att dela med er av det ni kan och svara på alla mina funderingar! 🎅🎄
 
Den pumpen räcker troligen väldigt bra till dina 4 radiatorer per 1-rörslinga. Kanske behöver du köra den i läge III (beroende på diameter och längd hos rören i radiatorslingorna). Vi har en Wilo pump med liknande prestanda (upp till ca 600 liter/timme vid 6 mVp tryckfall). Den pumpen driver 3 st 1-rörslingor med 5 st radiatorer per slinga och 1 slinga med 2 radiatorer. Samtliga slingor har 12 mm prisolrör. Samspelet mellan radiatorsystem och golvvärme har jag ingen praktisk erfarenhet av.

God Jul och lycka till med intrimmningen av värmesystemet.
 
  • Gilla
Papa42
  • Laddar…
P Papa42 skrev:
Vi har som sagt en Grundfos 15-60ES inbyggd i värmepumpen. Allt är insatt när huset byggdes så jag hoppas verkligen att den ska vara stark nog att ge tillräckligt tryck.
[bild]

God jul till er alla som är vänliga nog att dela med er av det ni kan och svara på alla mina funderingar! 🎅🎄
För att få lite fart på flödet, ska du trycka på pilen, så den går över till höger sida och prova med att sätta den på 3;e markeringen. Det är konstantfart och nu på tryckstyrning i pumpen.
 
  • Gilla
Papa42
  • Laddar…
Hej,
Vi hade till slut en rörmokare på besök för att undersöka om något kunde göras. Han lyckades bättra situationen och därefter blev jag lite för bekväm för att återkoppla här.

Han påpekade precis som ovan skribenter att en shunt hade varit behjälplig men efter att ha undersökt värmesystemet så fann han att returledningarna för radiatorerna var, i hans tycke, mer strypta än de borde vara. Han justerade detta genom att lossa på skruvarna som är markerade i bilden nedan.
Returledningar för radiatorer med två justerade skruvar markerade i rött, en del av ett värmesystem med varmare radiatorer efter justeringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Innan var de ca ett halvt varv öppna och efter hans justering är de 3-3,5 varv öppna. Detta leder till ett lägre motstånd i returledningen och på så sätt också ett högre flöde genom radiatorerna. Rörmokaren varnade dock för att om dessa öppnas för mycket så kan effekten bli att vattnet bara går vidare i kopplen utan att gå in i radiatorerna.

Efter detta har vi fått märkbart varmare radiatorer och temperaturdifferensen mellan våningarna har minskat. Samtidigt har vädret ute blivit betydligt varmare så en helt perfekt jämförelse går inte att göra.
 
Jag tycker att det där ser ut som kulventiler snarare än injusteringsventiler. De är i så fall öppna nu. Något jag vet att du missförstått är vad som händer om man öppnar injusteringen för mycket.
 
P Papa42 skrev:
Hej,
Vi hade till slut en rörmokare på besök för att undersöka om något kunde göras. Han lyckades bättra situationen och därefter blev jag lite för bekväm för att återkoppla här.

Han påpekade precis som ovan skribenter att en shunt hade varit behjälplig men efter att ha undersökt värmesystemet så fann han att returledningarna för radiatorerna var, i hans tycke, mer strypta än de borde vara. Han justerade detta genom att lossa på skruvarna som är markerade i bilden nedan.
[bild]
Innan var de ca ett halvt varv öppna och efter hans justering är de 3-3,5 varv öppna. Detta leder till ett lägre motstånd i returledningen och på så sätt också ett högre flöde genom radiatorerna. Rörmokaren varnade dock för att om dessa öppnas för mycket så kan effekten bli att vattnet bara går vidare i kopplen utan att gå in i radiatorerna.

Efter detta har vi fått märkbart varmare radiatorer och temperaturdifferensen mellan våningarna har minskat. Samtidigt har vädret ute blivit betydligt varmare så en helt perfekt jämförelse går inte att göra.
De två ventilerna du ringat in som sitter på övre fördelaren är bara kulventiler, de ska stå fullt öppna.
Däremot på nedre fördelaren så sitter det injusteringsventiler/returventiler som justerar flödet i stammarna.
 
Du har rätt, jag har varit lite hastig i ritandet och ringat in utgående rör istället för retur.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.