H
Hej

Har en rulle kabel PVIKJ 5*2,5kvmm, säljs tydligen i Danmark.
Ska installera en värmepump som kräver:
Startström 27 A
Motorskydd 9 A
Samt maxeffekt på 3,3 kW.
Klarar denna kabeln ovanstående samt kan man använda den ovan mark utomhus?
 
Hur lång?
 
H
8 meter
 
Har den inget eltillskott?

Vid en ren motorinstallation så kan man dimensionera kabeln efter motorskyddet samt säkringen efter startströmmen. Men antagligen har du eltillskott? Vi brukar alltid dra aceflex 5g6 till bergvärmepumpar och säkra 20A. Även om de säkert oftast klarar sig på max 16A.
 
Jag gillar att dimensionera kabeln efter säkringen. Man borde kanske rekommenderat 6 mm2 och säkra 20 ampere.

Fast jag sätter min lilltå på att 2.5 mm2 och 16 amp kommer att funka!
berätta mer om pumpen och ev eltillskott
 
Startström 27A... hur lång tid klarar en 10A-säkring (t.ex. en dvärgbrytare med C-karaktäristik, eller en trög diazed-säkring) 27A?
 
H
Den ska säkras med 3*16 A, D -typ
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.