Om det bara är huvudsäkringarna som skyddar kabeln så har jag för mig att det är för klen kabel. Den gamla kan vara giltigt, det som var lagligt när det monterades får fortsätta att användas fastän det inte är efter dagens regler.
Inga nya regler/lagar gäller retroaktivt när det gäller elsidan.
Däremot så ska föråldrat/dåligt/trasigt material bytas ut mot nytt material, då kan det bli aktuellt att följa dagens regler.
Har för mig att kablarna som sitter direkt efter huvudsäkring ska klara den säkringsstorlek som är absolut max, i normalfallet 25A, å det ger minst 4mm^2 i kabelarea.