Hej

Har fått 16 mm PM flex Hi-Speed ( lågfriktion ) att fördra i vägg till ett nytt badrum, det skall gå till två uttag. Ett för tvättmaskin och ett för allmänt bruk såsom laddning tandborste / rakapparat.mm.

Skall dras 5G1.5 men räcker det verkligen? Brukar man inte dra 2.5mm2 till tvättmaskinen?

Har 2.5mm2 från elskåp fram till nuvarande tvättmaskin i rummet bredvid och det från den kopplingsdosan elen skall dras vidare till den nya
 
DiverPro DiverPro skrev:
Hej

Har fått 16 mm PM flex Hi-Speed ( lågfriktion ) att fördra i vägg till ett nytt badrum, det skall gå till två uttag. Ett för tvättmaskin och ett för allmänt bruk såsom laddning tandborste / rakapparat.mm.

Skall dras 5G1.5 men räcker det verkligen? Brukar man inte dra 2.5mm2 till tvättmaskinen?

Har 2.5mm2 från elskåp fram till nuvarande tvättmaskin i rummet bredvid och det från den kopplingsdosan elen skall dras vidare till den nya
Beror helt och hållet på avsäkring och uppfyllande av utlösningsvillkor - men, i dag är ju få (om någon) tvättmaskin / torktumlare på mycket mer än 2000W så behovet att avsäkra högre än 10A är nog väldigt ovanligt och då klarar man sig i de allra flesta fall med 1.5mm2 ledning
 
  • Gilla
DiverPro och 1 till
  • Laddar…
TM säkrar man normalt med 10 A, 16A för TM är mycket udda.
 
  • Gilla
DiverPro
  • Laddar…
Super, tack för hjälpen
 