Hej
Har fått 16 mm PM flex Hi-Speed ( lågfriktion ) att fördra i vägg till ett nytt badrum, det skall gå till två uttag. Ett för tvättmaskin och ett för allmänt bruk såsom laddning tandborste / rakapparat.mm.
Skall dras 5G1.5 men räcker det verkligen? Brukar man inte dra 2.5mm2 till tvättmaskinen?
Har 2.5mm2 från elskåp fram till nuvarande tvättmaskin i rummet bredvid och det från den kopplingsdosan elen skall dras vidare till den nya
Har fått 16 mm PM flex Hi-Speed ( lågfriktion ) att fördra i vägg till ett nytt badrum, det skall gå till två uttag. Ett för tvättmaskin och ett för allmänt bruk såsom laddning tandborste / rakapparat.mm.
Skall dras 5G1.5 men räcker det verkligen? Brukar man inte dra 2.5mm2 till tvättmaskinen?
Har 2.5mm2 från elskåp fram till nuvarande tvättmaskin i rummet bredvid och det från den kopplingsdosan elen skall dras vidare till den nya
Beror helt och hållet på avsäkring och uppfyllande av utlösningsvillkor - men, i dag är ju få (om någon) tvättmaskin / torktumlare på mycket mer än 2000W så behovet att avsäkra högre än 10A är nog väldigt ovanligt och då klarar man sig i de allra flesta fall med 1.5mm2 ledningDiverPro skrev: