Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är inte riktigt rätt slutsats. En 10 A säkring kan vara för mycket för 1.5 mm².
Men du får blanda olika areor för samma gruppledning så länge som ledningsdimensioneringens villkor är uppfyllda.


Man kan t.ex behöva gå upp i area för en viss sträcka av en ledning där den får dålig kylning.

Lysande Bo! Det var exakt den kunskapen jag var ute efter att få klarhet kring!
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
S Stefan1972 skrev:
det jag menade mest var väl att jag finner det märkligt att diskutera sånt i normala hus eller installationer där det kanske är 10-20 meter till central. Där borde man rimligen bara kunna gå på normal säkring och bruklig area och det borde vara frågan om väldeliga avstånd innan man kan behöva prata om att dimensionera upp?

Jag menar att när dimensionerar man upp? Säg ett vanligt 10A uttag, hur lång kabel kan man ha innan man kan få "problem" med att tex säkringar inte löser ut? Eller tappar man effekt? Rondeller kan ju bete sig lite lustigt om man har fasligt långa och många skarvsladdar tex ?
Vid ca. 60-70 meter brukar man få gå upp till 2,5 för att klara utlösningsvillkoren.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.