Vi ska bygga en väldigt enkel carport/husvagnsport.
Inför det Tekniska samrådet ska detta lämnas in:
•Byggkonstruktionsritningar
- Last- och dimensioneringsförutsättningar

Är det två olika saker eller är det en K-ritning där Last- och dimensioneringsförutsättningar framgår?

Som ni ser så har vi gjort ritningarna själva och vill även göra detta sista själva också.

Det är inga väggar förutom befintlig vägg. Är det bara att rita upp det som ett skelett och ange dimensionerna och avstånd mellan stolparna/reglarna?

- Last- och dimensioneringsförutsättningar. Hur vill dom ha det redovisat? Jag förstår inte riktigt vad dom är ute efter. Vi bor i snözon 3
 
  • Skiss av carport med två stolpar och ett lutande tak, mått på höjd och längd är 3000 mm respektive 4000 mm.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vissa konstruktörer har last- och dimensioneringsförutsättningarna direkt på ritningarna och då är det bara ett dokument, annars får man bifoga 2 dokument.

K-ritningarna ska vissa dimensioner och kvalité på virket samt hur det ska monteras. Även viktiga detaljer ska visas där tex typ av infästningsplåtar och skruvar redovisas, tex där tak möter vägg eller där lasterna kommer ner till marken.

Last- och dimensioneringsförutsättningarna ska redovisa alla ingående värden du har använt dig av för att kalkylera fram dina dimensioner, det är bland annat snölast. egenlast och vindlast.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.