Hej! Har Uponor T-55 på hela nedervåningen sedan inflytt.

Tidigare ägare valde att ej installera separat shunt/c-pump vilket var väldigt spännande första vintrarna iom högtemp-system (pelletspanna) så jag har justerat kurvlutningen som en galning hela vintrarna för att inte golvvärmen skall bli ledsen. Har dock kunnat köra ut 50+ grader i golvet utan problem... hehe.

Hursom! Tror ni att jag behöver göra någon justering av respektive slinga nu när det är väldigt mycket mer "fart" på vattnet iom att golvvärmen fått en egen shunt/c-pump? Jag tänkte om det kan vara så att tidigare ägare behövt snålställa vissa rum för att för att få det att fungera hyfsat?
 
Ja, högst troligt behövs injustering.
Difftempen mellan framledning & retur på en golvvärmeslinga bör inte vara mer än någon enstaka grad.
 