Hej!

Jag har problemet att framledningstemperaturen i golvvärmen i källaren blir alldeles för hög, vilket gör att det blir olidligt varmt på vintern om man inte stryper respektive slinga väldigt hårt. Även med lägsta inställningen på termostaten blir framledningstemperaturen en bra bit över 40 grader när det är kallt ute.

Vet ni om det på något sätt går att justera arbetsområdet på en sådan här shunt? Jag har provat med en annan, likadan termostat, och det blir ingen skillnad, så det verkar inte bero på den.

Hälsningar
Jesper

Grundfos cirkulationspump och mätare i ett system för golvvärme med frågor om temperaturreglering.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.