Vi har en vanlig villa. Jordfelsbrytaren är en Hager 25A. Den och hela installationen är 28 år gammal.
I våras köpte vi en kompostkvarn på 2600 W. När vi startar den från ett visst uttag "hackar" jordfelsbrytaren några sekunder, men sen går det fint att köra (säkringen går inte).
Detta sker när vi använder ett uttag som sitter ute på tomten, ca 20 m från villan. Detta uttag är avsäkrat 10 A , 1,5 -kabel i hela installationen.
Provade kompostkvarnen i ett uttag på en annan byggnad närmare huset (10 A, 1,5) , då gick istället säkringen.
Vet att man borde ha 16 A och 2,5-kabel till 2600 W, men å andra sidan har vi en 3000 W vattenkokare i köket, och det har aldrig varit något problem.
Nu undrar jag:
1. Vad innebär det att jordfelsbrytaren hackar (säkringen går inte). Kan det vara farligt?
2. Bör vi byta ut jordfelsbrytaren - och i så fall - gärna rekommendation av märke o typ.
 
V varga skrev:
Vi har en vanlig villa. Jordfelsbrytaren är en Hager 25A. Den och hela installationen är 28 år gammal.
I våras köpte vi en kompostkvarn på 2600 W. När vi startar den från ett visst uttag "hackar" jordfelsbrytaren några sekunder, men sen går det fint att köra (säkringen går inte).
Detta sker när vi använder ett uttag som sitter ute på tomten, ca 20 m från villan. Detta uttag är avsäkrat 10 A , 1,5 -kabel i hela installationen.
Provade kompostkvarnen i ett uttag på en annan byggnad närmare huset (10 A, 1,5) , då gick istället säkringen.
Vet att man borde ha 16 A och 2,5-kabel till 2600 W, men å andra sidan har vi en 3000 W vattenkokare i köket, och det har aldrig varit något problem.
Nu undrar jag:
1. Vad innebär det att jordfelsbrytaren hackar (säkringen går inte). Kan det vara farligt?
2. Bör vi byta ut jordfelsbrytaren - och i så fall - gärna rekommendation av märke o typ.

Vad menar du att den hackar då? Hur vet du att jordfelsbrytaren "hackar"?
 
Fungerar den? Om du provar testknappen.
 
G GoGetLost skrev:
Vad menar du att den hackar då? Hur vet du att jordfelsbrytaren "hackar"?
Låter som om den slår från o till väldigt snabbt... Trodde först det var säkringen , men lyssnade alldeles intill och det kom helt klart från jordfelsbrytaren.
 
H hempularen skrev:
Fungerar den? Om du provar testknappen.
Ja den fungerar.
 
Jag skulle vända blocken mot kompostkvarnen - den verkar inte frisk. Även om den överbelastar säkringen med 300 W så ska inte säkringen lösa för det.
 
V varga skrev:
När vi startar den från ett visst uttag "hackar" jordfelsbrytaren några sekunder, men sen går det fint att köra
När du säger hackar tokar jag det som att det låter från brytaren men bryter den verkligen strömmen för att sedan slå på den igen? Har aldrig stött på en frisk jordfelsbrytare som "återinkopplar" strömmen efter att den löst ut.
 
  • Gilla
Dowser4711
  • Laddar…
Alfredo Alfredo skrev:
När du säger hackar tokar jag det som att det låter från brytaren men bryter den verkligen strömmen för att sedan slå på den igen? Har aldrig stött på en frisk jordfelsbrytare som "återinkopplar" strömmen efter att den löst ut.
Nja, vet inte hur jag ska förklara - den liksom "darrar" några sekunder med klart hörbart ljud, men inte att den slår från o av egentligen, ström går ju fram hela tiden, märks inte på kompostkvarnen.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag skulle vända blocken mot kompostkvarnen - den verkar inte frisk. Även om den överbelastar säkringen med 300 W så ska inte säkringen lösa för det.
Jaha... ok Detta sker ju bara i startögonblicket. Skulle du kunna gissa vad som kan var fel i kompostkvarnen?
Själv blev jag orolig att det är nåt fel i nollan i någon dosa i installationen, eller i uttaget däruppe, eftersom jag inte fattar hur annars jordfelsbrytaren ska reagera på detta sätt. Vid överbelastning borde väl säkringen gå istället.
 
V varga skrev:
Jaha... ok Detta sker ju bara i startögonblicket. Skulle du kunna gissa vad som kan var fel i kompostkvarnen?
Själv blev jag orolig att det är nåt fel i nollan i någon dosa i installationen, eller i uttaget däruppe, eftersom jag inte fattar hur annars jordfelsbrytaren ska reagera på detta sätt. Vid överbelastning borde väl säkringen gå istället.
Är jordfelsbrytaren riktigt motionerad då? Den kanske vill bryta men kan inte :thinking:
 
V varga skrev:
Jaha... ok Detta sker ju bara i startögonblicket. Skulle du kunna gissa vad som kan var fel i kompostkvarnen?
Ja, startströmmen kan lösa en säkringen. Maskinen är som sagt för tung för att användas i "vanliga" uttag.

Men om JFB uppträder på detta sätt endast vid användning av denna kompostkvarn, inte när ni kör spis eller nåt annat tungt, då kan man misstänka något med kompostkvarnen, t.ex att den orsakar strömspikar.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, startströmmen kan lösa en säkringen. Maskinen är som sagt för tung för att användas i "vanliga" uttag.

Men om JFB uppträder på detta sätt endast vid användning av denna kompostkvarn, inte när ni kör spis eller nåt annat tungt, då kan man misstänka något med kompostkvarnen, t.ex att den orsakar strömspikar.
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, startströmmen kan lösa en säkringen. Maskinen är som sagt för tung för att användas i "vanliga" uttag.

Men om JFB uppträder på detta sätt endast vid användning av denna kompostkvarn, inte när ni kör spis eller nåt annat tungt, då kan man misstänka något med kompostkvarnen, t.ex att den orsakar strömspikar.
Oj, tack
Ska göra ett ordentligt test på alla uttag och med andra effektkrävande apparater och återkommer em med resultat. Känner mig fortfarande osäker på om det "bara" är kompostkvarnen, eller om jag ändå behöver byta JFB:n
 
V varga skrev:
Oj, tack
Ska göra ett ordentligt test på alla uttag och med andra effektkrävande apparater och återkommer em med resultat. Känner mig fortfarande osäker på om det "bara" är kompostkvarnen, eller om jag ändå behöver byta JFB:n
Det som troligtvis skiljer är att som sagt kvarnen har en rejäl startström i princip på gränsen eller över vad som "ska fungera" i dina 10 A grupper. Det visar sig ju också i dina test med andra mer närliggande uttag där säkringen löser ut. Inget direkt problem med det bara du kommer igång har de korta stunder du kör med lite överlast ingen betydelse.

Ljuden du hör från JFB är bara tecken på att någon detalj mekaniskt i den påverkas av strömkrafterna som kommer av den höga startströmmen. Det behöver inte tyda på något fel eller problem med den, bäst är om du kollar att den löser ut som den ska och motionerar upp den lite mekaniskt. Nu är ju en JFB inte så dyr och din såpass gammal att man kan anta att den dessutom är av typ AC som numera inte används så ett byte är inte fel oavsett men inte enbart pga dina olika indikationer.

Om du testar i olika uttag är det i princip bara kvarnen som kan ge så stora strömmar att du märker något, en annan typ effektkrävande apparat utan startström men inom säkringarnas märkström ger nog inget.
 
Om det är automatsäkringar så kan Det kan vara magnetutlösaren så nästan löser säkringen, med kortare ledning så löser ju säkringen. Den långa klena (1,5) ledningen fungerar som mjukstart och det är surret från säkringen man hör.

Jordfelsbrytaren innehåller också magnetiskt material som kan vibrera.

Protte
 
Byte av säkring till 13 amp för att inte lösa i starten , min 10:a löste, nu 13 och fungerr.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.