Jordfelsbrytaren
Hej
Kommer jordfelsbrytaren att fungera om inte hur löser man det.
Har en liten Solanläggning med en inverter 24 V /240V med flyttande nolla som jag tänker koppla till en central med jordfelsbrytare i huset. Har jordat all utrustning och fått uppmätt att där är bra jord men kan inte mätt att där är jord i uttagen i invertern.
Har även en central i ladan som jag matar med ett dieselelverk 240 V med flyttande nolla. Har grävt ner 60 meter kopparlina 4 jordspett och ännu inte fått mätt jordresistivitet.
Staffan
Kommer jordfelsbrytaren att fungera om inte hur löser man det.
Har en liten Solanläggning med en inverter 24 V /240V med flyttande nolla som jag tänker koppla till en central med jordfelsbrytare i huset. Har jordat all utrustning och fått uppmätt att där är bra jord men kan inte mätt att där är jord i uttagen i invertern.
Har även en central i ladan som jag matar med ett dieselelverk 240 V med flyttande nolla. Har grävt ner 60 meter kopparlina 4 jordspett och ännu inte fått mätt jordresistivitet.
Staffan
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 810 inlägg
Någon flytande nolla ska du inte se det som. Du kan hellre likna inverterns två poler som två faser med någon slags referens till skyddsjordningen i invertern, JFBn i din elcentral kommer att fungera, om inte inverterns jordfelsskydd löser ut först, om den har något. Det förutsätter givetvis att invertern kopplas in som en TN-S-matning i centralen.
Detsamma gäller ladan.
Detsamma gäller ladan.
Tack för svar får stämma av med elektrikern när han kollar in i centralen.Bo.Siltberg skrev:
Någon flytande nolla ska du inte se det som. Du kan hellre likna inverterns två poler som två faser med någon slags referens till skyddsjordningen i invertern, JFBn i din elcentral kommer att fungera, om inte inverterns jordfelsskydd löser ut först, om den har något. Det förutsätter givetvis att invertern kopplas in som en TN-S-matning i centralen.
Detsamma gäller ladan.