Hej

Kommer jordfelsbrytaren att fungera om inte hur löser man det.

Har en liten Solanläggning med en inverter 24 V /240V med flyttande nolla som jag tänker koppla till en central med jordfelsbrytare i huset. Har jordat all utrustning och fått uppmätt att där är bra jord men kan inte mätt att där är jord i uttagen i invertern.

Har även en central i ladan som jag matar med ett dieselelverk 240 V med flyttande nolla. Har grävt ner 60 meter kopparlina 4 jordspett och ännu inte fått mätt jordresistivitet.

Staffan
 
Någon flytande nolla ska du inte se det som. Du kan hellre likna inverterns två poler som två faser med någon slags referens till skyddsjordningen i invertern, JFBn i din elcentral kommer att fungera, om inte inverterns jordfelsskydd löser ut först, om den har något. Det förutsätter givetvis att invertern kopplas in som en TN-S-matning i centralen.

Detsamma gäller ladan.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Någon flytande nolla ska du inte se det som. Du kan hellre likna inverterns två poler som två faser med någon slags referens till skyddsjordningen i invertern, JFBn i din elcentral kommer att fungera, om inte inverterns jordfelsskydd löser ut först, om den har något. Det förutsätter givetvis att invertern kopplas in som en TN-S-matning i centralen.

Detsamma gäller ladan.
Tack för svar får stämma av med elektrikern när han kollar in i centralen.
 