Min vän har köpt en kompressor av äldre modell som löser ut jordfelsbrytare i garage, kompressorn fungerar hos hans svärmor och hemma hos den gamle ägaren men inte i hans garage, vet inte om svärmor eller den gamla ägaren har jordfelsbrytare.

Det är en hägglunds asynkronmotor 1hk 0.75kW, den är y kopplad och den har en äldre kontaktor av modell asea ea 10.

Honan på väggen har alla 5 ledare kopplad till polerna i handsken blå,gulgrön.svart.brun.grå. Medans den 5 poliga han handsken endast har 4 ledare röd(jord) och faserna som är blå vit och svart.

kablarna är gamla å höljet på de små kablarna i själva kabeln är torrspruckna, imorgon kommer han eventuellt nog lämna in motorn å få kablar bytta å antagligen en felsökning.

Det jag undrar är om ni har några teorier på varför jordfelsbrytaren löser ut. Är det pga av kortis, eller är det för att hon handsken har en neutral ledare inkopplad medans han handsken inte har det? Kan det vara olika kopplat i de 2 handskar som finns?

Mvh

Edit: Fick även höra att man kommer inte kunna använda en svets och kunna svetsa för jordfelsbrytaren kommer lösas ut hela tiden, varför är det så?
 
Redigerat:
Det troligaste är att man fulkopplat nollan för manövern av kontaktorn till jord, ett riktigt dumt tilltag men inte helt ovanligt. Se till att byta de torrspruckna kablarna och samtidigt få med alla fem ledarna så att nollan blir korrekt. Då kommer det säkert funka bra, att motorn skulle vara dålig är också en möjlighet men här har du ett rent fel till att börja med. En riktig raritet till kontaktor nästan ett föremål för museum.

Och en svets som är felfri ska inte lösa ut brytaren, är den så dålig ska man inte använda den oavsett.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
GK100 skrev:
Det troligaste är att man fulkopplat nollan för manövern av kontaktorn till jord, ett riktigt dumt tilltag men inte helt ovanligt. Se till att byta de torrspruckna kablarna och samtidigt få med alla fem ledarna så att nollan blir korrekt. Då kommer det säkert funka bra, att motorn skulle vara dålig är också en möjlighet men här har du ett rent fel till att börja med. En riktig raritet till kontaktor nästan ett föremål för museum.

Och en svets som är felfri ska inte lösa ut brytaren, är den så dålig ska man inte använda den oavsett.
Tack för svar GK100. Som tur är har jag kort på kopplingarna, är det den här kopplingen som är den felande länken tro?
20140831_003442.jpeg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Vi särade på den kopplingen och tryckte på startknappen då gick inte ens kompressorn igång.

Bild på museum klenoden Asea EA 10:
20140831_002821.jpeg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Ja där har du felande länken, som sagt gå över kablarna och startapparaten så går den säkert fint länge till.
 
GK100 skrev:
Ja där har du felande länken, som sagt gå över kablarna och startapparaten så går den säkert fint länge till.
Okej Tack!
20140831_002859.jpeg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Så att dra en kabel från V4 till N i handsken kommer fungera, Jag trodde inte N användes i 3 fas motorer?
 
Nollan används inte till motorn utan till spolen (elektromagneten) för kontaktorn. Och nolla till V4 är helt riktigt.
 
GK100 skrev:
Nollan används inte till motorn utan till spolen (elektromagneten) för kontaktorn. Och nolla till V4 är helt riktigt.
Tack GK100.

Om man inte hade haft en kontaktor utan bara en sladd direkt från motorn eller typ en slags strömbrytare hade man fortfarande behövt en nolla då?
 
Nej då behöver du ingen nolla om man bara driver motorn. Finns det tryckströmbrytare får den isf bryta kraften till motorn direkt och ett motorskydd skadar inte heller.
 
GK100 skrev:
Nej då behöver du ingen nolla om man bara driver motorn. Finns det tryckströmbrytare får den isf bryta kraften till motorn direkt och ett motorskydd skadar inte heller.
Ja imorgon blir det ny kabel och motorskydd istället för kontaktorn. Jag vill tacka för din hjälp

Mvh
 
Jag kapar tråden en smula ;)

Har en likadan i mitt elskåp, som är ordentligt ivägen. Det enda som är inkopplat i den är jord till höljet och en ingående neutralledare kopplad på v8 och en utgående på v4 som far in i ett kabelrör i väggen. Jag har inte lyckats lura ut vart det tar vidare sedan. Men jag får känslan av att det är en gammal rest som är kvar från tiden den fyllde ett syfte, som ingen brytt sig om att ta bort.

Tror ni att jag med gott samvete kan ta kabeln från v4 och bara sätta på en neutralskena istället eller kan den, såsom den nu är inkopplad, faktiskt fylla en praktisk funktion?
 
  • Närbild på en ASEA EA 10 N elkomponent, med synliga anslutningar och ledningar, installerad inom ett elskåp.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Kwntet Kwntet skrev:
Jag kapar tråden en smula ;)

Har en likadan i mitt elskåp, som är ordentligt ivägen. Det enda som är inkopplat i den är jord till höljet och en ingående neutralledare kopplad på v8 och en utgående på v4 som far in i ett kabelrör i väggen. Jag har inte lyckats lura ut vart det tar vidare sedan. Men jag får känslan av att det är en gammal rest som är kvar från tiden den fyllde ett syfte, som ingen brytt sig om att ta bort.

Tror ni att jag med gott samvete kan ta kabeln från v4 och bara sätta på en neutralskena istället eller kan den, såsom den nu är inkopplad, faktiskt fylla en praktisk funktion?
Om den fyller en praktisk funktion eller ej är omöjligt för oss att svara på, men med en enda ledare så låter det sannolikt som något som blivit kvar. Vad händer om du helt enkelt kopplar ur dem ett tag?
 
Gammal kontaktor för kanske pumpen, inga ledare finns på anslutningarna för blecken som ska kontaktera. Bara 2 st som nog går till spolen i den. Klonkar det inte i den så är den säkerligen inte med i systemet.
 
J jonaserik skrev:
Gammal kontaktor för kanske pumpen, inga ledare finns på anslutningarna för blecken som ska kontaktera. Bara 2 st som nog går till spolen i den. Klonkar det inte i den så är den säkerligen inte med i systemet.
Precis så jag tänkte, att den i sig förmodligen inte gör något när det bara är en neutralledare som går genom den. Och att samma funktion då uppnås genom att koppla utgående ledare på en neutral skena.
 
Kwntet Kwntet skrev:
Precis så jag tänkte, att den i sig förmodligen inte gör något när det bara är en neutralledare som går genom den. Och att samma funktion då uppnås genom att koppla utgående ledare på en neutral skena.
Koppla loss ledarna som är kopplade och isolera dom. Så är du utanför systemet förhoppningsvis, med allt på den vägen. Nu vet ingen vart dom tar vägen i väggen. Men troligtvis om det har varit till pumpen, så har det varit kopplat till tryckströmbrytaren, som kopplat in kontaktorn och pumpen.
När löser JFB, om det är det du skriver om. Om du bryter säkringarna för pumpen, löser JFB då.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.