D datja skrev:
Sorry, jag vet ju inte själv. Men det går att göra fel va så det kan bli farligt?
Ja. Det går att göra fel så att det blir farligt. Både med och utan jordfelsbrytare.
 
D datja skrev:
Sorry, jag vet ju inte själv. Men det går att göra fel va så det kan bli farligt?
Ja alla kan göra en mängd olika fel som blir mer eller mindre farliga, speciellt av dom som TROR att dom vet men som i verkligheten kanske inte har full koll
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
D
E elmont skrev:
Ja alla kan göra en mängd olika fel som blir mer eller mindre farliga, speciellt av dom som TROR att dom vet men som i verkligheten kanske inte har full koll
Det är därför jag undviker pul med sånt som jag inte begriper, t ex centraler. Jag har då och då sett några underliga JFB-installationer på forumet och jag vill minnas att det var någon som verkligen inte ökade säkerheten när den bröt. Men bara ett vagt minne.
 
D datja skrev:
Det är därför jag undviker pul med sånt som jag inte begriper, t ex centraler. Jag har då och då sett några underliga JFB-installationer på forumet och jag vill minnas att det var någon som verkligen inte ökade säkerheten när den bröt. Men bara ett vagt minne.
Om man har grupper som inte skall skyddas av jordfelsbrytaren och blandar ihop nollorna så kan det bli att jordfelsbrytaren omedelbart löser vid belastning av de oskyddade grupperna varvid nollan men inte faserna bryts till dessa grupper. Det innebär en stor risk för förstörd utrustning och i värsta fall brand. Men det är väl i högre grad en risk förknippad med att koppla sådant man inte förstår sig på än det är en risk förknippad med jordfelsbrytare.
 
D
A Avemo skrev:
Om man har grupper som inte skall skyddas av jordfelsbrytaren och blandar ihop nollorna så kan det bli att jordfelsbrytaren omedelbart löser vid belastning av de oskyddade grupperna varvid nollan men inte faserna bryts till dessa grupper. Det innebär en stor risk för förstörd utrustning och i värsta fall brand. Men det är väl i högre grad en risk förknippad med att koppla sådant man inte förstår sig på än det är en risk förknippad med jordfelsbrytare.
Det var nog något sånt i den där tråden jag läste. Det är klart att en korkskalle kan göra vilka fel som helst, men att skarva på ett till vägguttag kräver färre insikter än kasta in en JFB i syfte att öka säkerheten.
 
Dan1891 Dan1891 skrev:
Men varför har det då nästan blivit ett mantra att "du måste ha en JFB i elcentralen, annars är det livsfarligt med din el i bostaden" ?
Jordfelsbrytaren indikerar väl också kring smygande fel, isolation som inte räcker till eller när det tränger in vatten där det inte ska etc. Så indikerar väl lite i förväg när en potentiellt allvarlig förändring börjar ske.

Min jordfelsbrytare meddelade tydligt när värmeelementet i tvättmaskinen inte längre var i det skick det borde.

Inte svar på detta inlägg men generella diskussioner kring statistiken, om jag inte missminner mig ingår även brand startad i tex en kastrull på spisen under elolyckor. Där ska det väl ganska mycket till för att jordfelsbrytaren ska skydda.

För att återkoppla lite till tråden trådade elektrikern om hela mitt vardagsrum och ett sovrum då ett vägguttag i köket saknade jord som åtgärdades (varför det nu inte var jord där i köket från början!? Byggt 63, övrigt i köket jordat med röd tråd) har ännu inte bytt till jordade uttag i de rummen.
Får jag göra det själv, elektrikern har ju dragit fram jord och uttag får jag ju byta själv?
Dock går ett uttag på annan grupp och takbelysningen saknar bitvis jord så om elektrikern ändå ska åtgärda detta kan denne också få lägga någon halvtimme på att byta uttagen, mer hypotetisk fråga (och kanske en risk vid eventuell flytt, då 6/7 uttag är förberedda med jord, men inte rummen i sin helhet, risk att någon byter till jordade uttag där det "går" utan att tänka på helheten?)
Lite kul dragning förresten, en och samma grupp gick i golvnivå till alla uttag runt nästan hela husets ytterväggar. Från källare till vardagsrum och därifrån uttag till uttag.
 
Redigerat:
  • Gilla
MagHam
  • Laddar…
Dan1891 Dan1891 skrev:
Men varför har det då nästan blivit ett mantra att "du måste ha en JFB i elcentralen, annars är det livsfarligt med din el i bostaden" ?
För att det som sagt är samma sak som att vara på sjön utan flytväst, eller köra bil utan bälte.

Det är en mycket billig och effektiv säkerhetsåtgärd. Pss som flytväst och bilbälte.

Bäst är naturligtvis att inte hamna i sjön, eller krocka, men man styr inte över alla variabler i livet.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
J JFrisk skrev:
Jordfelsbrytaren indikerar väl också kring smygande fel, isolation som inte räcker till eller när det tränger in vatten där det inte ska etc. Så indikerar väl lite i förväg när en potentiellt allvarlig förändring börjar ske.....
Ja, jag har haft nytta av JFB när ett gammalt galvat vattenledningsrör i källaren fick ett hårfint hål som blötte ner ett uttag på väggen alldeles bredvid.
Så förutom skydd för person så kan det vara bra genom att indikera andra fel också.
 
Mikael_L
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jösses, skrev du fel area 1500 m² i offertunderlaget?
Jag drog om allt i en rätt stor lägenhet, samt elinstallationer för det nya köket, om jag inte minns fel så landade det hela på lite drygt 30' säg ungefär 35.000:-
Så att dra fram jordledare samt byta alla uttag i en villa kan nog utan större problem landa på bortåt 50'.
Skulle jag lova ett fast pris så blev det nog nåt runt 50-60', för 120-140 m2 villa, för att försäkra sig emot lite krångel som ofta blir.

Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag är inte alls säker på att en tvååring överlever att lösa ut en JFB. Någon som vet?
Jodå. Mycket gråt lär det bli, men barnet överlever med 99,9% sannolikhet, (eller ännu högre).
 
Mikael_L
E elveteran skrev:
Hej en jfbr som är märkt 30 mA bryter på ca 22 mA den strömmen är klart dödande man får hjärtflimmer och kramp det som gör att den skyddar är tidsförlopp ett den ska bryta på några m.sek. Jag vill påstå att en del ström på några fåtal mA skadar kroppen
Nej, du är ganska fel ute nu.

Men du har rätt om att det är både ström OCH tid som spelar roll.
Men några fåtal mA skadar inte kroppen, 0,2-2mA någonstans är var vi öht taget börjar känna att det är en strömgenomgång
 
Mikael_L
A Avemo skrev:
Det tål ju att påpeka att en jordfelsbrytare inte kan begränsa strömmen. Får man en stöt som löser ut jordfelsbrytaren blir strömmen precis lika stor som den blivit utan jordfelsbrytare. Men eftersom den bryter så varar inte strömgenomgången lika länge.
Men JFB löser ju dock allt snabbare ju mer ström det är.

När jag testar (en helt fungerande JFB) så brukar tiden bli något runt 20-40mS vid 30mA felström, och runt 10mS vid 150mA.
Och kraven är satta till 300mS resp 40mS för dessa felströmmar, och de ligger med god marginal inom vad en människa klarar, men det blir ju dock en väldigt obehaglig upplevelse ändå.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
S Styrman_jansson skrev:
Om jag inte minns fel så säger standarden att en jfb för personsäkerhet(30mA) får bryta redan vid 15mA. Har detta ändrats?
Ja det är så, fast du formulerar det fel:
"får bryta redan vid 15mA"
Ska egentligen vara "får inte bryta vid 0,5*In" (dvs 15mA)

Gränserna (som gäller både vid tillverkning samt provning i anläggning) är:
0,5x In - får ej bryta
1x In, måste bryta inom 300mS
2x In, måste bryta inom 150 mS
5x In, måste bryta inom 40mS

Detta ger, för den vanliga JFB vi sätter in för personskydd (med In=30mA )

15mA - får ej bryta
30mA, måste bryta inom 300mS
60mA, måste bryta inom 150 mS
150mA, måste bryta inom 40mS

Själv testar jag normalt sett bara 0,5xIn, 1xIn, 5xIn - för att mitt instrument inte har något läge för att testa 2xIn.
 
  • Gilla
elveteran och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
Jodå. Mycket gråt lär det bli, men barnet överlever med 99,9% sannolikhet, (eller ännu högre).
Den får du nog ta fram en källa på. 30 mA är mycket även för en vuxen. Får någon som är hälften så lång och väger en bråkdel i sig lika mycket ström är det naturligtvis mycket farligare.

En dold fördel med JFB är annars brandskyddet. Den räddar liv genom att förhindra brand i elinstallationerna.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
H HenrikHuslöse skrev:
Den får du nog ta fram en källa på. 30 mA är mycket även för en vuxen. Får någon som är hälften så lång och väger en bråkdel i sig lika mycket ström är det naturligtvis mycket farligare.

En dold fördel med JFB är annars brandskyddet. Den räddar liv genom att förhindra brand i elinstallationerna.
Bra resonemang från dig stämmer helt och hållet
 
H HenrikHuslöse skrev:
En dold fördel med JFB är annars brandskyddet. Den räddar liv genom att förhindra brand i elinstallationerna.
Det där får du gärna utveckla. Att den i vissa situationer kan förhindra brand håller jag med om men inte att den skulle vara något slags allmänt skydd mot brand orsakad av elinstallationerna.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…