Var och tittade på en spis 400V, L1, L2, L3, jord
När jag frågar om inkoppling mot elcentral(PEN) med jordfelsbrytare svarar expediten att man kopplar in nollan istället för jorden, är det rätt ??
Har inte köpt spisen.:rolleyes:
 
Mikael_L
Expediten har minst 100% FEL !

Däremot brukar inte skyddsjord saknas, utan nolla.
Och en spis som inte kräver nolla behöver bara faser och skyddsjord.

Men i vilket fall kopplar man aldrig jord där nolla ska vara eller tvärtom.
 
Redigerat:
Hmm, du ska nog inte lyssna på mycket på den expediten. Koppla in nollan istället för jord vardå??
Vad du behöver göra att att kontrollera att du har tre faser och skyddsjord framdragen till spisuttaget. Någon nolla behövs inte för den spisen, men för att ett spisuttag (perilex) skall vara komplett så ska nollan vara med.
 
:O Hoppas ingen har gjort som den personen sa, nästan läge för en tillrättavisning där!
 
Om man inte haft jordfelsbrytare så hade det väl funkat, rent praktiskt, även om det inte varit tillåtet? Men med jordfelsbrytare så blir det fel eftersom man då inte kan garantera obruten jord?
 
Mikael_L
Rent praktiskt och så länge inga andra fel uppstår kan väl vissa saker fungera, men är dom både olämpliga, olagliga och farliga såtillvida att ett enkelfel räcker för att livsfara ska uppstå behöver man inte ens fundera på sådana teorier ... :)
 
Expiditen med treårig gymnasie skola elteknik, har slutat.
Jag köpte spisen, allt frid och fröjd.
tack för åsikterna.
 
Vet ej vad du frågade expediten men PEN har inget med inkoppling av spis att göra.
 