Jag har ett Diken-värmesystem för golvvärme, och i golvvärmeboxen finns en shunt av märket LK, modell V2. Jag har fått larm med felkoderna C0-00, 7H-01 och 7H-06, som alla indikerar problem med vattenflödet.


Jag har redan testat att avlufta systemet och fylla på med vatten, men problemet kvarstår. Dessutom undrar jag varför jag har en shunt, eftersom jag inte har några element.


Jag behöver hjälp med hur jag kan justera shunten för att få maximalt flöde. Någon som vet hur man gör?
 
Bild på golvvärmefördelaren kan underlätta.
Bild på värmepannan kan underlätta.

Har du ställdon på golvvärmefördelaren/-slingorna?
Låter som att "alla" slingorna stryper flödet.

Vad har du för framledningstemperatur ut från pannan?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Bild på golvvärmefördelaren kan underlätta.
Bild på värmepannan kan underlätta.

Har du ställdon på golvvärmefördelaren/-slingorna?
Låter som att "alla" slingorna stryper flödet.

Vad har du för framledningstemperatur ut från pannan?
Hej
 
  • En Daikin-värmepump med blåa knappar och en QR-kod för att ladda ner ONECTA-appen. Displayen visar en schematisk bild av ett hus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display med utomhus- och vattentemperaturer i värmepump, visar 11°C utomhus, 55°C varmvatten, och andra temperaturer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på värmepump visar framledningstemperatur 30°C, returledning 30°C, vattentemperatur 28°C, köldmedietemp 28°C och flöde 12,5 l/min.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärm på värmepump som visar status för cirkulationspump, kompressor och elpatronsteg. Reglerknappar syns nedanför skärmen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En närbild av ett rörsystem med flera ventiler, rörkopplingar och en pump installerad i en byggnad.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Golvvärmefördelare med mätare och ventiler, monterad på en vit vägg, ovanpå ett blått isolerande material.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är ingen "Diken" utan en "Daikin", stor skillnad.

30⁰ i framledningstemperatur när det är 10+⁰ ute är nästan lite högt.

Det är olika antal anslutna slangar på de bägge fördelarna, det är bara tre slingor på framledningsfördelaren men åtta slingor på returfördelaren. Det är fel, det ska vara lika antal.
 
  • Gilla
Elajomannen
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det är ingen "Diken" utan en "Daikin", stor skillnad.

30⁰ i framledningstemperatur när det är 10+⁰ ute är nästan lite högt.

Det är olika antal anslutna slangar på de bägge fördelarna, det är bara tre slingor på framledningsfördelaren men åtta slingor på returfördelaren. Det är fel, det ska vara lika antal.