Hej!

Jag har en IVT Greenline C7 från 2001 som konstant löser ut på "Hög retur VP". Ibland löser den även ut på "Pressostat hög".
Tanten som bodde innan oss hade service på den varje år innan vi flyttade in i huset 2013. Därefter har jag rensat smutsfiltren, luftat radiatorer och varmvattenberedare en gång per år ungefär. Jag har även försökt skrapa bort eventuella avlagringar på cirkulationspumpen för något år sedan. Många av radiatorerna i huset är borttagna och utbytta mot golvvärme med en egen cirkulationspump. På entrévåningen är de kvarvarande radiatorerna utbytta mot nya. De som är kvar är fortfarande kopplade via ettrörssystem med 12 mm rör om jag inte minns fel. Huset värmdes från början upp med oljepanna och hade då högre temperatur i ledningarna.
Det senaste året har det klonkat i ledningarna utan att jag tagit tag i det. Nu lade den inre cirkulationspumpen:
20191208_000920.jpg

av så den byttes ut mot en några månader gammal Wilo Stratos Pico 25/1 - 4:
20191216_120217.jpg

Efter det gick värmepumpen igång igen, men nu löser den som sagt ut på "Hög retur VP".
Eftersom den yttre cirkulationspumpen varit väldigt het tidigare bytte jag ut även den mot en ny Grundfos ALPHA2:
20191216_120248.jpg

Ställdonet på växlingsventilen är en LK EMV 110-M 89i0 och verkar fungera när jag kör den för hand:
20191216_115905.jpg

Tar jag bort ställdonet och vrider på växlingsventilen rör den sig med fingerkraft:
20191216_120420.jpg

Jag har tillfälligt ställt ner varmvattnet till 42° från tidigare 47°. Duschar man löser pumpen ut på "Pressostat hög (HP)".
När värmepumpen gör värme till radiatorer och golvvärme löse den ut på "Hög retur VP (GT9)".

Strax innan pumpen löste ut hade jag de här temperaturavläsningarna:
Retur RAD GT1
Från 42,2° Nuv 30,5°

Ute GT2
2,4°

Varmvatten GT3
Till 39,5° Nuv 42,2°

Kompressor GT6
84,0°

Värmebärare Ut GT8
38,0°

Värmebärare In GT9
47,8°

Köldbärare In GT10
6,2°

Köldbärare Ut GT11
2,6°

Jag har provat ändra hastigheten på den inre cirkulationspumpen utan lycka. Är det någon som har tips på vad som är fel?
 
Hittade du någon lösning?
 
Jag kommer inte ihåg i vilken ordning jag försökte lösa problemet men jag tog även bort två av tre flexslangar (den tredje till elpatron fick jag inte bort). I dem var det mycket avlagringar som jag skrapade och sköljde ur.
Efter detta blev det bättre, men problemet återkom. I höstas ringde jag efter servicetekniker som bytte ut alla tre flexslangar och sköljde ur värmepumpen baklänges.
Det verkar vara vanligt att dessa slangar sätter igen så det kan ju vara värt att byta dem själv.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-c7.html
Finns säkert billigare på andra ställen, men där kan man köpa massa olika reservdelar till värmepumpen.
Serviceteknikern var lite stressad i slutet av dagen så han testkörde inte så mycket.
Efter ett tag återkom problemet. Jag har inte tagit tag i det något mer eftersom vi ändå haft värme och varmvatten utan att elpatron går in i onödan.
 
Sittställning
Jag fick meddelade om hög värmebärardelta, kollat mina flex slangar och mycket riktigt va dom fulla med skräp, ska byta dom tillsammans med den lille pumpen, blir en alpha 2.

Varför har du 2 ST små pumpar ? Vi har 2 rörs system så gissar lite på att det är därför
 
Jag glömde nog återkoppla. I mitt fall var det cirkulationspumpen inne i pumpen som hade gett upp. Beställde en och bytte själv. Enkelt och smidigt.
 
  • Gilla
Sittställning
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.