IVT Greenlie C7+ som installerades år 2007, enplansvilla med golvvärme ingjuten i platta på mark.
Funderar på trycket som ju är 0 enligt den svarta pilen. Se 3 foton som jag bifogat.
Bör detta åtgärdas och isåfall hur?
Kan någon också förklara vad svart och röd pil står för? Hittar ingen information i instruktionsboken.
Tack på förhand!
Trycket bör ligga runt 1 bar på svarta visaren. Röd är enbart en indikation som man egentligen kan ställa hur som helst. Kontrollera om expansionskärlet fortfarande fungerar. Ska komma luft när man trycker på stiftet i bildäcksventilen. Annars pumpa upp förtrycket till 0,5 bar med tomt kärl (0 på manometern).
IVT Greenlie C7+ som installerades år 2007, enplansvilla med golvvärme ingjuten i platta på mark.
Funderar på trycket som ju är 0 enligt den svarta pilen. Se 3 foton som jag bifogat.
Bör detta åtgärdas och isåfall hur?
Kan någon också förklara vad svart och röd pil står för? Hittar ingen information i instruktionsboken.
Tack på förhand!
[bild][bild][bild]
Kan du inte bara fylla på systemet på bild 3 ser ut som en ballofixkran den svarta.
Nu när trycket är nere på noll behöver man sannolikt lufta radiatorerna också (och fylla på mer vatten varteftersom).
Men frågan är ju vart vattnet tagit vägen? Inte osannolikt att det läcker någonstans.