Idag kopplade vi på en till slinga golvvärme till vår fördelare. Golvvärmen drivs av en ivt he e7.

nu går larmet hela tiden om för hög framledningstemperatur.
Allt funkar medan kompressorn går men när den lägger av då skenar framledningstemperaturen upp mot 60 grader och larmet går.

jag har provat att lufta systemet på de ställen jag kan men det kommer bara vatten.

vad kan det bero på?
 
Kör cirkulationspumpen?
Har du flöde genom systemet? Kolla så ni öppnat alla ventiler igen.
 
Lite oklart. Han som kopplade in allt får kolla på det Imorrn. Stängde av bergvärmen nu så länge.
 
Det låter ju lite som vad som kan uppstå om pumpen arbetar mot en extremt liten volym. En första koll efter att man bekräftat att cirkulationspumpen är igång är att ventiler vid gv-fördelaren inte har glömts i stängt läge
 