B
Har en IVT Greenline 6 som installerades 2005 (om jag minns rätt). Har på senare tid tyckt att det är varmare än vad jag förväntar mig inomhus och noterat att pumpen tuffar på väldigt ofta.

Finns det något som jag bör kolla upp eller är det bara ringa ut en tekniker?
 

Bästa svaret

B breakman skrev:
Har en IVT Greenline 6 som installerades 2005 (om jag minns rätt). Har på senare tid tyckt att det är varmare än vad jag förväntar mig inomhus och noterat att pumpen tuffar på väldigt ofta.

Finns det något som jag bör kolla upp eller är det bara ringa ut en tekniker?
Misstänker att din växelventilen läcker.
 
  • Gilla
Fel av Åke
  • Laddar…
B
V växelventil skrev:
Misstänker att din växelventilen läcker.
Hur kan man kontrollera om så är fallet?
 
Du känner på armen på ställdonet så den fjädrar när du trycker ner armen ska den fjädrar tillbaka av sig själv.Den ska inte gå lätt utan ska vara motstånd och misstänker att du har en honeywell 4012-4013 som står på locket.
 
B
V växelventil skrev:
Du känner på armen på ställdonet så den fjädrar när du trycker ner armen ska den fjädrar tillbaka av sig själv.Den ska inte gå lätt utan ska vara motstånd och misstänker att du har en honeywell 4012-4013 som står på locket.
Ser ut så här. Slog av pumpen nu, stod och gjorde varmvatten, och då knarrade/sprakade det den växelventilen i typ 1sek.

Växelventil med påmonterad motor och anslutna kopparrör, installerad vid en vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
B
Blev lite suddig bild ser jag...

Petade lite på den röd piggen så den gick av :thinking:
men det går ändå se vilket läge den står i.

Knäppte lös den svarta delen och tryck in ventil-piggen, satte tillbaka svarta delen och slog på pumpen. Den körde igång med VV igen i ~1 minut innan den drog ut ventilen till läge B att hem och stannade kompressorn.

Kanske att den lugnat ner sig nu...

Suddig bild av en ventil med en avbruten röd pinne och svarta delar vid kopparrör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
B
Nä, nu är den igång med att göra VV igen :mad:
Den står i läge A vilket är nedåt till vattentanken. Kollat jag menyn så är Börv. 51°C och Nuv. över 57°C.
 
Japp dom där är ingen höjdare utan och tycker du ska byta ut den mot en vridande istället och kostar inte mycket och är lätt att montera.LK 525 passar på din.Du kommer inte åt att smörja lite nu när armen gick av?Du kan ju testa att lufta beredaren och systemet men verkar som växelventilen knakar lite och låter inte bra.
 
B
Då har rörmokaren varit här och mycket riktigt, växelventilen hade gjort sitt och nu sitter det en ny sitter det en ny från LK där. (y)
 
  • Gilla
växelventil
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.