Går det att elda i vedpannan samtidigt som bergvärmepumpen är igång?
Jag tar värme från en bergvärmepump (bild 3)och har kopplat till en gammal vedpanna (bild 1) till systemet med en separat cirkulationspump (bild 2). För att vara tydlig står vedpannan vägg i vägg med pumpen och rören som går in i väggen på bild 1 går till rummet med bergvärmepumpen.
Frågan är om det går att elda samtidigt som bergvärmepumpen är igång? (Vissa hävdar att bergvärmepumpen kan skadas om det kommer in varmare vatten i den än vad den förväntar sig.)
Frågan är om det går att elda samtidigt som bergvärmepumpen är igång? (Vissa hävdar att bergvärmepumpen kan skadas om det kommer in varmare vatten i den än vad den förväntar sig.)
Det beror på hur man kopplar ihop dem.
Bäst är om man har t.ex. automatiska avstängningsventiler eller liknande.
Samtidigt känns lite onödigt, effekten från ved brukar oftast vara högre än värmebehovet när det brinner. Automatiskt växlande, så bergvärmen kickar in när värmen från veden tagit slut är bättre att sikta på. Jag har så med min vedpanna och LVVP.
Finns acktankar i systemet?
Bäst är om man har t.ex. automatiska avstängningsventiler eller liknande.
Samtidigt känns lite onödigt, effekten från ved brukar oftast vara högre än värmebehovet när det brinner. Automatiskt växlande, så bergvärmen kickar in när värmen från veden tagit slut är bättre att sikta på. Jag har så med min vedpanna och LVVP.
Finns acktankar i systemet?
Det finns en säkerhetsventil, men den ska bara lösa ut om vattnet av någon anledning inte cirkulerar, så det är nog en annan sak. Tror jag nöjer mig med att bara ha vedpannan som ren backup.B BSOD skrev:Det beror på hur man kopplar ihop dem.
Bäst är om man har t.ex. automatiska avstängningsventiler eller liknande.
Samtidigt känns lite onödigt, effekten från ved brukar oftast vara högre än värmebehovet när det brinner. Automatiskt växlande, så bergvärmen kickar in när värmen från veden tagit slut är bättre att sikta på. Jag har så med min vedpanna och LVVP.
Finns acktankar i systemet?
Inga acktankar finns.
Är det bara för backup, och inga acktankar finns är det ju bara att du kopplar BVP helt parallellt med pannan och stänger av värmepumpen med manuella ventiler, så inte varmt vatten från vedpannan kan komma till värmepumpen.
Vatten som värms expanderar och svalnar det av så minskar volymen. Antingen får du ha dubbla exp kärl och stänga av värmepumpen helt (fram och retur), eller så får du lämna en koppling öppen, exempelvis returen från radiatorkretsen till värmepumpen, så vattnet kan expandera/dra ihop sig fritt.
Vatten som värms expanderar och svalnar det av så minskar volymen. Antingen får du ha dubbla exp kärl och stänga av värmepumpen helt (fram och retur), eller så får du lämna en koppling öppen, exempelvis returen från radiatorkretsen till värmepumpen, så vattnet kan expandera/dra ihop sig fritt.
Ja sant, jag vet var jag stänger av kranen till vedpannan, men inte till pumpen. Måste kollar på det nästa vecka när jag kommer dit igen.B BSOD skrev:Är det bara för backup, och inga acktankar finns är det ju bara att du kopplar BVP helt parallellt med pannan och stänger av värmepumpen med manuella ventiler, så inte varmt vatten från vedpannan kan komma till värmepumpen.
Vatten som värms expanderar och svalnar det av så minskar volymen. Antingen får du ha dubbla exp kärl och stänga av värmepumpen helt (fram och retur), eller så får du lämna en koppling öppen, exempelvis returen från radiatorkretsen till värmepumpen, så vattnet kan expandera/dra ihop sig fritt.
Att driva cirkulationspumpen till vedpannan under ett strömavbrott, måste väl funka med ett batteri eller liknande. Eller krävs ett elverk?
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Går detta att tolka på något annat sätt? Dygnsvila.
Juridik -
Vad kostar det att åtgärda hängande tegel ovan fönster?
Fasad -
Vad kan detta bero på att fogarna verkar släppa?
Fasad -
Karm från Diplomat och dörrfråb Br. Johansson. Går det att kombinera?
Fönster & Dörrar -
Går det att fylla ut stort hål i tegel efter att pluggar rämnat?
Byggmaterial & Byggteknik