IVT airmodule E9//15
Trycket stiger en del när värmevattnet blir varmare eftersom det är kallare ute. Expansionskärlet (det röda kärlet) ska ta upp tryckökningen så det inte blir för högt men det finns också en säkerhetsventil som löser antingen vid 1,5 bar eller 2,5 bar beroende hur gammalt systemet är, Om säkerhetsventilen löser ut kan det förmodligen vara något fel på expansionskärlet eller förtrycket i gummiblåsan däri.
Ok då är det 2,5 bar säkerhetsventil eftersom trycket står på 2 bar. Går att vrida på säkerhetsventilen för att snabbt släppa ut lite vatten och lätta på trycket ner till kanske 1 bar. Ett alternativ är att lufta radiatorerna för att samtidigt släppa ut lite värmevatten, tryck och lite luft om det finns där. Åker trycket väldigt mycket upp och ner kan det som sagt vara något problem med expansionskärlet.