Hej,

Jag vet att jag måste ha brandskyddad isolering på IM-kanalen men måste jag även ha det på mina frånluftskanaler till och från Värmepumpen? Eller räcker det med kondensisolering där?

Tack på förhand!

/Håkan
www.walltorp.net
 
det räcker med kondensisolering
 
kondensisolera "avluften" från värmepumpen och ut.
Frånluften räcker med värmeisolering, men lägg på rejält så du inte tappar värme på vägen till pumpen.
 
Du behöver inte isolera frånluften om den inte går genom kalla utymmen, dvs. normalt vinden.
 