D
Jag trodde att IP Zon 1 sträckte sig 0,6m ut från dusch/bad-utrymme? Men när jag tittar på teckningen här http://www.ahlsell.se/upload/3132/GU_BadrPlanering_Gust.pdf så ritar de IP Zon 2 direkt mot bad. Är detta korrekt?

Om jag vill ha ett eluttag som är mindre än 0,6m från duschutrymme (är det utrymme eller munstycke som räknas?) måste det då vara ett 110V uttag? Om jag vill ha ett 230V uttag hur långt från duschen måste det då vara?
 
dusch eller badkar, viss skillnad.

Vad har du?
 
0,6m från duschmunstycket börjar område 2, ytterligare 0,6m område 3, och om du har fast skiljevägg börjar område 3 0,6m från öppningen.
 
D
Jag har dusch. Så 0-0,6m från duschmunstycke får man inte ha uttag alls. 0,6-1,2m från munstycke får man ha 115V och mer än 1,2m får man ha 230V?
 
Område 2 uttag med 115V eller 230V för rakapparat via isolertrafo max 50VA.
Område 3 uttag 230V via JFB.
 
ridax skrev:
Jag har dusch. Så 0-0,6m från duschmunstycke får man inte ha uttag alls. 0,6-1,2m från munstycke får man ha 115V och mer än 1,2m får man ha 230V?

precis.
 
Bara för formens skull då. Hur blir det med ett badkar?
 
som på bilden som ahsell hävisar till...
 
Jag har ju redan glasögon
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.