14 731 läst ·
3 svar
15k läst
3 svar
Installera JFB och personskyddsautomat i central
Jag vill få min anläggning jordfelsskyddad och undrar om följande upplägg är lämpligt:
Huvudsäkringen sitter i en lucka i väggen, sen följer en bakelitplatta med huvudbrytare och mätare på. Sedan går det vidare till centralen. Det finns minst 6 platser kvar i centralen. Enfas.
Jag skulle vilja ha en JFB som ligger över alla grupper utom kylen, som får en egen personskyddsautomat. Är det möjligt att göra detta i befintlig central genom att mata JFB med inkomade fas, ta bort byglingen mellan 0 och PE skruvlist, och köra samlade nollor genom JFB och sedan ut till PE. Personskyddsautomaten matas med fas genom bygling från JFBn så den ligger parallellt, och eftersom det bara är en grupp ansluta nollan till personskyddsautomaten istället för 0-skenan och sedan ut från personskyddsautomaten till PE-skenan? Eller måste personskyddsautomater matas från fasskena? Måste man gå via 0-skena innan man går in i personskyddsautomaten?
Nuvarande moduler är av märket ABB, om det inte går att få komponenter av samma märka, är det ok att blanda fabrikat på säkringar och JFB etc?
Huvudsäkringen sitter i en lucka i väggen, sen följer en bakelitplatta med huvudbrytare och mätare på. Sedan går det vidare till centralen. Det finns minst 6 platser kvar i centralen. Enfas.
Jag skulle vilja ha en JFB som ligger över alla grupper utom kylen, som får en egen personskyddsautomat. Är det möjligt att göra detta i befintlig central genom att mata JFB med inkomade fas, ta bort byglingen mellan 0 och PE skruvlist, och köra samlade nollor genom JFB och sedan ut till PE. Personskyddsautomaten matas med fas genom bygling från JFBn så den ligger parallellt, och eftersom det bara är en grupp ansluta nollan till personskyddsautomaten istället för 0-skenan och sedan ut från personskyddsautomaten till PE-skenan? Eller måste personskyddsautomater matas från fasskena? Måste man gå via 0-skena innan man går in i personskyddsautomaten?
Nuvarande moduler är av märket ABB, om det inte går att få komponenter av samma märka, är det ok att blanda fabrikat på säkringar och JFB etc?
Det är helt OK att blanda olika fabrikat.
Det kan finnas problem om man använder skensystem i större centraler att ansluta skenan t.ex quick connect från hager ihop med en enstaka apparater av annat fabrikat. Samt av estetiska skäl förstås.
Jag ser inget behov av att ha separat JFB för kylen i en lägenhet efter som det är få prylar som kan orsaka utlösning av JFB när du inte är hemma i en lägenhet. Det är stor skilnad i en villa där det finns vv-beredare och utomhusbelysningar m.m. som kan få läckströmmar till jord.
Installationen blir enklare om du bara har en 2 pol jfb med minst 25 A märkström och 30 mA felström. Förbindelsen mellan Noll och skyddsjords skenan bryts upp och dras via jfb (märkt N) med blå 6 mm2 kabel. Inkommande fasledare från mätarplattan ansluts till hål L på samma sida som den blåa från skyddsjordsskenan. Slutligen en kabel från jfb hål L till säkringarnarna
Alltså inkommade fas samt nolledare från skyddsjordsskena in på ovansida
Utgående fas och nolledare till nollskena in på undersidan
Inkommande PEN ledare måste vara vara ansluten till skyddsjordsskenan och förbindelsen PEN - skyddsjordar får aldrig brytas av JFB.
Lämplig JFB kan vara hager CDA 225 R (2 modul) som finns på Elbutik.se Även dom 4pol CDA 425 R (4 modul) funkar om man vill förbereda för trefasmatning.
OBS Det här var bara en beskrivning av jobbet. Jobbet är det lämpligt att en elektriker utför.
Det kan finnas problem om man använder skensystem i större centraler att ansluta skenan t.ex quick connect från hager ihop med en enstaka apparater av annat fabrikat. Samt av estetiska skäl förstås.
Jag ser inget behov av att ha separat JFB för kylen i en lägenhet efter som det är få prylar som kan orsaka utlösning av JFB när du inte är hemma i en lägenhet. Det är stor skilnad i en villa där det finns vv-beredare och utomhusbelysningar m.m. som kan få läckströmmar till jord.
Installationen blir enklare om du bara har en 2 pol jfb med minst 25 A märkström och 30 mA felström. Förbindelsen mellan Noll och skyddsjords skenan bryts upp och dras via jfb (märkt N) med blå 6 mm2 kabel. Inkommande fasledare från mätarplattan ansluts till hål L på samma sida som den blåa från skyddsjordsskenan. Slutligen en kabel från jfb hål L till säkringarnarna
Alltså inkommade fas samt nolledare från skyddsjordsskena in på ovansida
Utgående fas och nolledare till nollskena in på undersidan
Inkommande PEN ledare måste vara vara ansluten till skyddsjordsskenan och förbindelsen PEN - skyddsjordar får aldrig brytas av JFB.
Lämplig JFB kan vara hager CDA 225 R (2 modul) som finns på Elbutik.se Även dom 4pol CDA 425 R (4 modul) funkar om man vill förbereda för trefasmatning.
OBS Det här var bara en beskrivning av jobbet. Jobbet är det lämpligt att en elektriker utför.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 932 inlägg
Kort svar, ja.
Har du fas och PEN in , eller är det separat nolla och jord? Det låter som en PEN.
Fas kopplas direkt till ingången på båda JFBerna, ja, inte från någon fasskena som sitter på utgången (undersidan) av JFBn.
Utgående nolla från JFBn kopplas till neutralplinten.
Utgående nolla från PSAn kan du koppla direkt till gruppledningen som matar kylen.
Jag håller med Tobbe om att det är inte helt nödvändigt med sep PSA för kylen.
Har du fas och PEN in , eller är det separat nolla och jord? Det låter som en PEN.
Njet, eller vad menar du? Inkommande PEN ska gå till skyddsplinten, och därifrån (blå ledare) till JFB & PSA.camelspin skrev:
Nu börjar det bli överkurs. Det finns några bra sidor som visar hur JFBer ska kopplas in t.ex Elsäkerhetsverket och Hagercamelspin skrev:Personskyddsautomaten matas med fas genom bygling från JFBn så den ligger parallellt, och eftersom det bara är en grupp ansluta nollan till personskyddsautomaten istället för 0-skenan och sedan ut från personskyddsautomaten till PE-skenan? Eller måste personskyddsautomater matas från fasskena? Måste man gå via 0-skena innan man går in i personskyddsautomaten?
Fas kopplas direkt till ingången på båda JFBerna, ja, inte från någon fasskena som sitter på utgången (undersidan) av JFBn.
Utgående nolla från JFBn kopplas till neutralplinten.
Utgående nolla från PSAn kan du koppla direkt till gruppledningen som matar kylen.
Jag håller med Tobbe om att det är inte helt nödvändigt med sep PSA för kylen.
Tack för snabba svar. Det är fantastiskt att ni tar er tid att förklara det här.
Till Tobbe: En elektriker kommer att göra jobbet, jag är bara nyfiken på hur det kommer att se ut och jag vill av eget intresse kolla på lite komponenter och fatta hur det blir kopplat. PSA kanske är onödigt, jag har tidigare haft otur med just avstängd kyl och eftersom jag känner att jag har råd med en PSA och installationen just nu så tänkte jag att det kunde vara en skön försäkring mot problem.
Till Bo: Det är Fas och PEN. Jag har uttryckt mig rörigt eftersom jag inte kan de rätta orden, men vi menar samma sak. Har man bara en grupp som i fallet "kyl + PSA" behöver man inte gå via en noll-skena in i PSA utan man kan koppla direkt.
Tack för info, jag börjar närma mig ett totalgrepp på el-renoveringen.
Till Tobbe: En elektriker kommer att göra jobbet, jag är bara nyfiken på hur det kommer att se ut och jag vill av eget intresse kolla på lite komponenter och fatta hur det blir kopplat. PSA kanske är onödigt, jag har tidigare haft otur med just avstängd kyl och eftersom jag känner att jag har råd med en PSA och installationen just nu så tänkte jag att det kunde vara en skön försäkring mot problem.
Till Bo: Det är Fas och PEN. Jag har uttryckt mig rörigt eftersom jag inte kan de rätta orden, men vi menar samma sak. Har man bara en grupp som i fallet "kyl + PSA" behöver man inte gå via en noll-skena in i PSA utan man kan koppla direkt.
Tack för info, jag börjar närma mig ett totalgrepp på el-renoveringen.
Klicka här för att svara
