Elektrikern skabyta centralen mot en ny schneider resi 9 med 1 jfb på hela anläggningen men sen hunderade jag om man ska ha en varsin psa på kyl och frys? Eller spara på 2 st psa (1000kr) i matrial och sätta 2 vanliga 10a dvärgar utanför jfb? Alltså allt förutom kyl och frys är skyddad av jfb?.

Nån för/nakckdel?
 
Försäkringsbolagen ser helst att kyl och frys skyddas av jfb. Om jfb löser ut av något fel ersätts förstörd mat.
 
  • Gilla
Elutte
  • Laddar…
Fördelen med psa är att frysen inte blir strömlös om jfb slår av medan du är bortrest. Nackdelen är att om en psa som bara skyddar frysen löser ut så kan det dröja en dag eller tre tills du upptäcker det (beroende på hur ofta du brukar öppna frysen) så maten kan bli förstörd ändå.
 
  • Gilla
Elutte
  • Laddar…
J Josth skrev:
Försäkringsbolagen ser helst att kyl och frys skyddas av jfb. Om jfb löser ut av något fel ersätts förstörd mat.
Tack. Kanske är bättre å sätta 1 jfb på allt i huset
 
zarkov zarkov skrev:
Fördelen med psa är att frysen inte blir strömlös om jfb slår av medan du är bortrest. Nackdelen är att om en psa som bara skyddar frysen löser ut så kan det dröja en dag eller tre tills du upptäcker det (beroende på hur ofta du brukar öppna frysen) så maten kan bli förstörd ändå.
Tack för upplysningen. Kanske ska köra 1 jfb på hela anläggning bara
 
vad mer vill man jfb/psa skydda för saker?spearat? Kyl/frys VP? Uthus? Blir en 3x18modul central resi 9 nått mer man bör ha för skojjs skull eller nödvänigt? Extra noll/jordolintar? Eller följer det med kapslingen?
 
Inget av alternativen hade jag valt.

Jag hade valt minst två JFBer och delat upp alla grupper ganska lika över JFBerna.
Försök och göra så att ingen del av bostaden blir helt mörk om en JFB löser ut.

Om du lägger kyl/frys på var sin PSA så kan de lösa ut utan att du märker det på många timmar.

Vi bytte häromåret en överfull diazedcentral till en 4*26 modulers central inne, en JFB per rad.
Alla en-/tvåfasgrupper är 10A, en 10A trefasgrupp (TM/TT/avfuktare), en 13A trefasgrupp (häll+ugn) (funderar på att säkra upp till 16A, anledningen är att när boosten används så drar hällen upp till 16A) samt en 16A trefasgrupp (3-fasuttag)
Elcentral med flera dvärgbrytare och jordfelsbrytare monterad. Fyra rader med olika brytare fördelade över centralen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Dvärgbrytarna nere till höger är extra/reserver.
Sen har vi en central i garaget också (tar all uteel) med en JFB samt två PSAer för motorvärmauttagen.
 
  • Gilla
tommib och 2 till
  • Laddar…
Jag har krypgrundsavfuktare, ftx och utomhusuttag på en jfb och inomhus-grupper på en annan. Nu har vi fjärrvärme men hade jag haft värmepump och/eller elpatron hade jag nog lagt de på en separat jfb också.
 
  • Gilla
Elutte
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Inget av alternativen hade jag valt.

Jag hade valt minst två JFBer och delat upp alla grupper ganska lika över JFBerna.
Försök och göra så att ingen del av bostaden blir helt mörk om en JFB löser ut.

Om du lägger kyl/frys på var sin PSA så kan de lösa ut utan att du märker det på många timmar.

Vi bytte häromåret en överfull diazedcentral till en 4*26 modulers central inne, en JFB per rad.
Alla en-/tvåfasgrupper är 10A, en 10A trefasgrupp (TM/TT/avfuktare), en 13A trefasgrupp (häll+ugn) (funderar på att säkra upp till 16A, anledningen är att när boosten används så drar hällen upp till 16A) samt en 16A trefasgrupp (3-fasuttag)
[bild]
Dvärgbrytarna nere till höger är extra/reserver.
Sen har vi en central i garaget också (tar all uteel) med en JFB samt två förtydligande
Demmpa Demmpa skrev:
Inget av alternativen hade jag valt.

Jag hade valt minst två JFBer och delat upp alla grupper ganska lika över JFBerna.
Försök och göra så att ingen del av bostaden blir helt mörk om en JFB löser ut.

Om du lägger kyl/frys på var sin PSA så kan de lösa ut utan att du märker det på många timmar.

Vi bytte häromåret en överfull diazedcentral till en 4*26 modulers central inne, en JFB per rad.
Alla en-/tvåfasgrupper är 10A, en 10A trefasgrupp (TM/TT/avfuktare), en 13A trefasgrupp (häll+ugn) (funderar på att säkra upp till 16A, anledningen är att när boosten används så drar hällen upp till 16A) samt en 16A trefasgrupp (3-fasuttag)
[bild]
Dvärgbrytarna nere till höger är extra/reserver.
Sen har vi en central i garaget också (tar all uteel) med en JFB samt två PSAer för motorvärmauttagen.
Tack, förtydligande har 2 st centraler 1 för vardera halva av huset då det är ett gammalt brukshus,som dom delat upp till 2 bostäder ( halva var) Men jag äger hela och öppnat upp så jag nyttjar hela huset. Men är den största centralen jag skall byta i nuläget är kök och v rum övåning,osv, central 2 kommer bytas lite senare är (badrum,tvättstuga och bergvärmepump) .på den.

och det blir ju 1 jfb per central så kommer ju inte bli helt mörk om en skulle lösa. och central 2 lär det väll bli 2 st JFB, en till övrigt och en till VP
 
J Josth skrev:
Försäkringsbolagen ser helst att kyl och frys skyddas av jfb. Om jfb löser ut av något fel ersätts förstörd mat.
Det är första gången jag hör talas om detta. Jag antar att du/de inte menar en egen JFB för enbart kylen, utan en JFB i centralen? Och att de egentligen menar en JFB för hela huset, inte specifikt för kylen?
 
E Elutte skrev:
Tack, förtydligande har 2 st centraler 1 för vardera halva av huset då det är ett gammalt brukshus,som dom delat upp till 2 bostäder ( halva var) Men jag äger hela och öppnat upp så jag nyttjar hela huset. Men är den största centralen jag skall byta i nuläget är kök och v rum övåning,osv, central 2 kommer bytas lite senare är (badrum,tvättstuga och bergvärmepump) .på den.

och det blir ju 1 jfb per central så kommer ju inte bli helt mörk om en skulle lösa. och central 2 lär det väll bli 2 st JFB, en till övrigt och en till VP
Det som brukar rekommenderas idag är att kylen läggs under ordinarie JFB i centralen. Det finns sällan skäl att skydda kylen från resten av anläggningen.

Det man dock ska göra är att installera (minst) två JFBer för huset där man lägger riskgrupper som allt utomhus på en JFB tillsammans med okritiska förbrukare som spis och halv belysningen.

Den andra JFBn löper då mycket liten risk att råka ut för tjyvlösningar, så där lägger man kylen. Kanske går detta att ordna i din sammanslagna bostad med en JFB i vardera central.

Fast ansluten uppvärmning kan man lägga utanför alla JFBer.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 2 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det som brukar rekommenderas idag är att kylen läggs under ordinarie JFB i centralen. Det finns sällan skäl att skydda kylen från resten av anläggningen.

Det man dock ska göra är att installera (minst) två JFBer för huset där man lägger riskgrupper som allt utomhus på en JFB tillsammans med okritiska förbrukare som spis och halv belysningen.

Den andra JFBn löper då mycket liten risk att råka ut för tjyvlösningar, så där lägger man kylen. Kanske går detta att ordna i din sammanslagna bostad med en JFB i vardera central.

Fast ansluten uppvärmning kan man lägga utanför alla JFBer.
TAck, tänker då att i central 1 blir (kök,hall övervåning 3 rum, v-rum, toa). Med 1 jfb på allt. Och central 2 blir, (badrum,kontor,mediarum,tvättstuga,hall 2 övervåning 2 rum.) Med 1 jfb och en andra jfb till bergvärmen? Så totalt 3 st jfb i huset.
 
Det går.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är första gången jag hör talas om detta. Jag antar att du/de inte menar en egen JFB för enbart kylen, utan en JFB i centralen? Och att de egentligen menar en JFB för hela huset, inte specifikt för kylen?
Precis, de menar inte en exklusivt egen jfb för kyl och frys utan under någon jfb. Fanns ju en tid då det var vanligt att lägga kyl och frys utanför jfb tillsammans med värmesystemet.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.