2 374 läst ·
17 svar
2k läst
17 svar
Inkoppling undercetral i förråd
Sida 1 av 2
Finnes
Förråd med undercentral innehållandes JFB, 3 st 10A dvärgbrytare
Till förrådet är det nu draget EKKJ 4X6/6 60m.
Fråga
Hur koppla in kabeln i huvudcentralen?
Fakta
Huvudcentral matad med 3X10/10 från stolpe.
Idé
Koppla faserna efter 16 a dvärgbrytare och koppla ihop nolla och jord till jordskena.
Tänkt rätt?
Alternativ?
Förråd med undercentral innehållandes JFB, 3 st 10A dvärgbrytare
Till förrådet är det nu draget EKKJ 4X6/6 60m.
Fråga
Hur koppla in kabeln i huvudcentralen?
Fakta
Huvudcentral matad med 3X10/10 från stolpe.
Idé
Koppla faserna efter 16 a dvärgbrytare och koppla ihop nolla och jord till jordskena.
Tänkt rätt?
Alternativ?
Kabeln från huvudcentralen säkras av i huvudcentralen (tre faser tre säkringar max 25 A) nolla på nollskena, jord på jordskena.
In på huvudbrytare i undercentralen med faserna och nolla på nollskena och jord på jordskena. Ta bort ev. bygling av nollskena/jord i undercentralen
In på huvudbrytare i undercentralen med faserna och nolla på nollskena och jord på jordskena. Ta bort ev. bygling av nollskena/jord i undercentralen
du kan också välja att lägga kabeln till undercentralen parallelt med matningen till huvudcentralen, då blir den avsäkrad endast genom huvudsäkringarna, men eftersom det rör sig om 60M så bör man räkna på det för att vara säker.
6mm2 klarar normalt en säkring på 25A så det bör inte vara nåt problem, men bor du långt bort från transformatorn kan det bli på marginalen.
i övrigt som elmont skriver, separera PE och N redan i kabelns matande ände.
6mm2 klarar normalt en säkring på 25A så det bör inte vara nåt problem, men bor du långt bort från transformatorn kan det bli på marginalen.
i övrigt som elmont skriver, separera PE och N redan i kabelns matande ände.
Eftersom huvudcentralen matas med en 10mm2 och kabeln till undercentralen är 6mm2 kan man inte parallellkoppla. Är det däremot matningen till mätaren som är 10mm2 och huvudcentralen matas med en 6mm2, som är avsäkrad i vid mätaren, så kan man parallella kablarna. Det är dock bättre att säkra av kabeln till undercentralen om man av någon anledning i framtiden behöver göra kabeln strömlös.
Moderator
· Stockholm
· 57 892 inlägg
Nu framgick det ju inte om det finns en jfb i huvudcentralen också. OM det gör det så kanske man bör fylla ut beskrivningen lite?elmont skrev:
Om det finns en JFB i huvudcentralen som täcker in befintlig noll skena...
Hur gör man då?
(hjälper TS lite på traven)
Hur gör man då?
(hjälper TS lite på traven)
Kan man lägga in den nya nollan på befintlig jordskena?
(hjälper dom andra)
(hjälper dom andra)
elmont: varför får man inte parallella kabeln? jag ser inget hinder även om HC matas av 10mm2, det är trots allt säkringen som bestämmer.
Det är inte lämpligt att parallella två kablar av olika dimension, det är ju rätt lätt att man tittar i matande ända och ser att den matande kabeln har en viss dimension och säkrar den kabeln med max (vid behov). Det är inte alls säkert att man öppnar centralen som matas och verkligen kontrollerar om det ligger nån kabel före brytaren av klenare dimension. Anläggningen ska ju vara logisk och överskådlig och mest logiskt är att säkra av om man minskar kabelarean för normalt säkrar man kablar för max belastning.
ja med parallela menade jag ju att man lägger matningen till UC parallelt med HC.
men som jag ser det hela så bör det inte vara nåt hinder att göra det sålänge allt är dimensionerat efter maximal shuvudsäkring, som med D2-gänga kan bli 25A, då får man räkna efter 25A och visar det sig då att dessa 60M 6-kvadrat är OK så ser jag inget hinder med att det sitter några meter 10-kvadrat före..
man får ju blanda area på en gruppledning t.ex. även om det kanske inte är överskådligt vilket jag håller med om, men en sån här inkoppling kan nog ses om överskådlig, för om man nån gång vill gå upp till 35A h-säkr så innebär det ändå en större ombyggnad, och då förmodar jag att elektrikern lyfter kåpan till HC för att kolla dimensioneringen.
däremot kan jag påstå, att även om man bara har 16A h-säk, så tycker jag inte det är ett dugg lämpligt att paralella UC'en via en 2.5kvmm från HC.
och jag hävdar inte att jag har rätt, vill bara reflektera över det
men som jag ser det hela så bör det inte vara nåt hinder att göra det sålänge allt är dimensionerat efter maximal shuvudsäkring, som med D2-gänga kan bli 25A, då får man räkna efter 25A och visar det sig då att dessa 60M 6-kvadrat är OK så ser jag inget hinder med att det sitter några meter 10-kvadrat före..
man får ju blanda area på en gruppledning t.ex. även om det kanske inte är överskådligt vilket jag håller med om, men en sån här inkoppling kan nog ses om överskådlig, för om man nån gång vill gå upp till 35A h-säkr så innebär det ändå en större ombyggnad, och då förmodar jag att elektrikern lyfter kåpan till HC för att kolla dimensioneringen.
däremot kan jag påstå, att även om man bara har 16A h-säk, så tycker jag inte det är ett dugg lämpligt att paralella UC'en via en 2.5kvmm från HC.
och jag hävdar inte att jag har rätt, vill bara reflektera över det
