Tänkte starta upp Thermotech-pannan och låta El-björnen vila, men blev osäker på hur rumstermostaten ska kopplas in när jag väl öppnade pannan. In på 1 och 3 rätt och slätt?
Syns ett schema upp till höger om det röda vredet.
En öppen värmepanna med exponerade ledningar och kopplingsschema, obekräftade kablar hänger löst.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Instruktionsdiagram för koppling av rumstermostat till en värmepanna, visar kabeldragning och terminering.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
L
Rätt väg , då 1 och 3 är ritade i slutet läge och bryter vid påverkan av värme på en bimetall
 
Hmm. Nu blev jag än mer konfunderad. Vad gör Wagon för nytta? Antog att nån tåt skulle bort och att Wagon skulle användas. Pannan såg ut som på bilden när jag öppnade den så jag har inte rört något.

Tanken var att koppla in termostaten provisoriskt tills innerväggarna är klara för herr elektriker, men jag får nog strunta det då jag inte riktigt förstår.
 
L
Den ledning som wagon sitter på är skarvad där och vad som synas kanske liiiiite för kort att koppla in på skruv 1
 
L
Ursäkta har kanske bommat något ,
Du menar att du vill ha en extra termostat till pannan , vart går den vita kabeln som är inkopplad där , är det en spänning från en el-central eller .
Dom andra ledningarna i dosan där går in bakom , är det till något relä , när du vrider på vredet där , småsmäller det då ini pannan
Var vill du placera den någonstans ??
 
Nu så! Det röda vredet är inställbart mellan 30-90 grader för framledningstemp. Jag vill istället styra med extern rumsgivare. Den vita är 230- stickpropp för matning till pannan.
 
L
Då ska yttre termostaten kopplas på 1 och 3 samt det vred du har där vrider du ner till noll
då kommer termostaterna att ligga paralellt och den som står på noll arbetar inte , den vill inte ha värme , men den andra kallar på värme , fungerar bra
Blir lite som kaka på kaka , två lika funktioner men bara den ena är i drift
 
Kopplade in den igår kväll med hjälp av en kollega. Han menar att den ska kopplas: bort med bygeln, fas från stickpropp in i högra Wagon, från Wago till termostatens plint 1. Från termostatens plint 3 till vänster Wago. Vredet står på 1. Mycket riktigt fungerade det. Men;

1. Rumstermostaten verkar väldigt svajig. Mätte upp temp runt termostaten med IR-termometer till minst 7 grader. Den är nu inställd på 5 grader men ändå kallar den på värme ibland fast jag mäter högre temp än 5.

2. Elpatronen är stämplad 230V 2000W.
Min effektmätare av stickproppsmodell visade 1732W-1850W ! Detta visade den även med fabriksinkopplingen.

Mätte lite med Fluken och den drog då 7.7A vid 225 V vilket ju också mätaren visade. (7.7x225) Spänning utan belastning är runt 235V. Har en 25m sladdvinda som matning innan undercentral är på plats och började då fundera på spänningsfall. Här kommer då nästa men;

El-björnen visar rätt. 1075W på steg 1 och 2000W på steg 2.

Dags att reklamera pannan?
 
L
Det är rätt värden el-patronen kan vara lite diffus vad den drar , är det bara 2000W på patron så är det en 1 fas , räcker den för dig .
Det med att koppla bort termostaten som sitter där är inget fel , men kunde sitta kvar och ställas på noll , då är det den andra som drar kontaktorn , paralellt
Är det en bimetalltermostat som är inkopplad så kan variera lite med 3-5 grader upp eller ner
hysterin på den , är OK
Det med sladdvinda , läs på skylten , 1000W inrullad 2000W fullt utdragen , inlindad så blir det transformator av den och utvecklar värme , kan bli så hög att gummit smälter , är den inte utrullad nu , så känn på den , rekommenderar till att rulla ut den helt
 
I inspectah44 skrev:
Kopplade in den igår kväll med hjälp av en kollega. Han menar att den ska kopplas: bort med bygeln, fas från stickpropp in i högra Wagon, från Wago till termostatens plint 1. Från termostatens plint 3 till vänster Wago. Vredet står på 1. Mycket riktigt fungerade det. Men;
Det saknas något i din beskrivning här. Har du en extern termostat inkopplad också.

I inspectah44 skrev:
2. Elpatronen är stämplad 230V 2000W.
Min effektmätare av stickproppsmodell visade 1732W-1850W ! Detta visade den även med fabriksinkopplingen.
Det stämmer ganska bra med 25 meter 1.5 mm² skarvsladd.
 
Den interna temperarurregleringen är ställbar mellan 1-5 vilket motsvarar 30-90 graders framledning. 30 grader är alltså lägsta möjliga.

Jag tänker använda en extern istället och den gick att köpa till pannan som tillbehör.

Hysteresen. Den hade jag glömt bort. Blandade ihop denna termostat med en elektrisk som jag egentligen hade tänkt använda.

Angående sladdvindan så är den helt utrullad och mer än hälften ligger utomhus. Den del av sladden som är inne i den aktuella byggnaden kändes inte varm alls igår efter ca 2tim drift.

Frågan kvarstår dock: borde jag inte få mer effekt än ca 1800W när patronen är märkt med 2kW? Som jag skrev tidigare så visar El-Björn värmefläkten 1075W på steg 1 och 2000W på steg 2 när jag mätte den kopplad på samma sladdvinda. Således borde felet inte ligga i vindan. :thinking:
 
L
Det finns 1000w 1500w 1850w 2000w , 3000W upp i steg till 9Kw och beror lite hur den ser ut i kopplingsboxen , den kan vara 6Kw ( 3 slingor X 2 KW men bara kopplad på en slinga )
men det går inte att dra 2 slingor på 10 Amp
 
I inspectah44 skrev:
Frågan kvarstår dock: borde jag inte få mer effekt än ca 1800W när patronen är märkt med 2kW? Som jag skrev tidigare så visar El-Björn värmefläkten 1075W på steg 1 och 2000W på steg 2 när jag mätte den kopplad på samma sladdvinda. Således borde felet inte ligga i vindan. :thinking:
Ok, så då ligger kanske elbjörnen lite högt :)
Du kan ju jämföra utan sladdvinda för att se hur mycket den påverkar effekten.
 
L
En knallhat då :) går inte att få ut mer det du har då , det med 2Kw på pannan kanske är 1850W på patron och resten på pumpen + någon lampidikering
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.