    Hej,

    Har införskaffat en Arlo Video Doorbell Wire-Free som jag ska ersätta den traditionella ringklockan med.

    Dörrklockan går antingen på batteri eller med fast spänning likt befintlig ringklocka.

    Osäker dock på om befintlig transformator funkar. Det är en Friedland 752 som är märkt med 3 - 5 - 8V och 1A.

    Har mätt upp med multimedier och den visade ca 12–13 VAC.

    Arlo dörrklockan kräver 8-24V växelström och transformatorn ska vara minst 10VA.

    Det är just 10VA som jag är osäker på.

    Tror ni att befintlig transformator skulle fungera?

    Tack på förhand
     
  2. E
    Medlem · Skåne · 11 003 inlägg
    Låter som det ska fungera. 10 VA är effekten, och bef. trafo kan lämna 1 A, vilket betyder ca 8 VA om man går efter märkningen.
     