Kolla att det verkligen ör 25A vid 3 fas. Ofta är det 25A om den kopplas in via 1 fas, men lägre vid 2 eller 3 fas. Om det nu inte är restaurangköks nivå förstås. 3x25A ger totalt 17kW. De flesta husen har väl 3x20-3x25A in för hela kåken.
3*16 är inte heller ovanligt. I alla fall inte om man har vattenfall som nätägare. Det lönar sig att gå ner då.
Här har du en stickpropp och uttag.S sponken skrev:
https://www.eibabo.se/busch-jaeger/...erilexplugg-400v-25a-vit-2365-swlw-eb10840606
https://www.eibabo.se/busch-jaeger/perilex-uttag-25a-spolad-perilxuttag-25a-2365-jw-eb10840505
Men i en bostad är 25 A trefas kanske inte det optimala valet, en så stor spis är mer en "industrispis".
Moderator
· Stockholm
· 57 710 inlägg
I installationanvisningen anger de ju att den skall anslutas med 5x2,5 kvmm i trefasfallet. Det indikerar att den klarar sig på 16A.
Som nämnts tidigare 11700W är cirka 16A /fas.
Och då är det en vanlig Perilex stickpropp med vågrätt jord-stift, du skall ha.
Kolla att uttaget är fullkopplat med 5 ledare 2,5 mm2.
Och då är det en vanlig Perilex stickpropp med vågrätt jord-stift, du skall ha.
Kolla att uttaget är fullkopplat med 5 ledare 2,5 mm2.