Funderar på att köpa en spis som kräver 25A, 3-fas.

Finns det perilix för 25A i Sverige eller hur brukar man göra?
Jag hittar i alla fall ingen kontakt för 25A, 16A finns det gott om.

Hur brukar man göra?
 
Göra en fast anslutning är väl ett fungerande alternativ. Vad är det för spis som kräver dessa strömmar?
 
Kolla att det verkligen ör 25A vid 3 fas. Ofta är det 25A om den kopplas in via 1 fas, men lägre vid 2 eller 3 fas. Om det nu inte är restaurangköks nivå förstås. 3x25A ger totalt 17kW. De flesta husen har väl 3x20-3x25A in för hela kåken.
 
3*16 är inte heller ovanligt. I alla fall inte om man har vattenfall som nätägare. Det lönar sig att gå ner då.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
S sponken skrev:
Funderar på att köpa en spis som kräver 25A, 3-fas.

Finns det perilix för 25A i Sverige eller hur brukar man göra?
Jag hittar i alla fall ingen kontakt för 25A, 16A finns det gott om.

Hur brukar man göra?
Här har du en stickpropp och uttag.
https://www.eibabo.se/busch-jaeger/...erilexplugg-400v-25a-vit-2365-swlw-eb10840606
https://www.eibabo.se/busch-jaeger/perilex-uttag-25a-spolad-perilxuttag-25a-2365-jw-eb10840505
Men i en bostad är 25 A trefas kanske inte det optimala valet, en så stor spis är mer en "industrispis".
 
Misstänker att det är 25A är beräknat på att alla plattor och ugnar går på max samtidigt, vilket kanske är mindre troligt
 
E elmont skrev:
Här har du en stickpropp och uttag.
[länk]
[länk]
Men i en bostad är 25 A trefas kanske inte det optimala valet, en så stor spis är mer en "industrispis".
Tack för länkarna!
 
11 kW borde du kunna köra på 16A
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
I installationanvisningen anger de ju att den skall anslutas med 5x2,5 kvmm i trefasfallet. Det indikerar att den klarar sig på 16A.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Som nämnts tidigare 11700W är cirka 16A /fas.
Och då är det en vanlig Perilex stickpropp med vågrätt jord-stift, du skall ha.
Kolla att uttaget är fullkopplat med 5 ledare 2,5 mm2.
 
Bara för att meddela hur det gick.

Fick svar ifrån leverantören och det är supportat att säkra med 16A och inte 25A. Såklart måste det vara 3-fas.


Tack för input!
 