Jag har installerat Wirsbo golvvärme med tre slingor och behöver nu lite rådgivning för att justera in flödet.
Slinga 1, 52 löpmeter, 17mm slang (kök, köksdel)
Slinga 2, 81 löpmeter, 17 mm slang (kök, matdel)
Slinga 3, 51 löpmeter, 12 mm slang (badrum)

Finns det någon som har förslag på hur flödet ska ställas in?
 
Ja, Wirsbos support. Förutom informationen du angett här vill dom veta hur golvet är uppbyggt.
 
OKej, tack, jag har mailat dem!
 
Det är 12-slangen som begränsar flödet mest. Öppna den strypningen helt och dom andra kanske bara ett kvarts varv öppet och prova. Målet är att ha dom så öppna som möjligt utan att badrummet blir kallt. Gissar att du behöver köra pumpen på läge 2.
 
Wirsbos support verkar vara på hugget, mailade dem 00:18 inatt och redan kl 07.43 imorse hade jag en detaljerad rapport i mailen med ett unikt framtaget injusteringsschema. Bra jobbat Wirsbo!
 
Och vad skriver dom?
 
This:
Slinga1 2,4 varv öppnad
Slinga2 3,3 varv öppnad
Slinga3 5,0 varv öppnad
 