Vi har en 13 år gammal CTC EcoEl 1550 luft vatten värmepanna med EcoAir 105.
Temperaturen inne är perfekt men pannan har bara 38 grader varmvatten.

-2
Panna 38
Framledningen 38(37)
Retur 32
Panna nedre 38(42)
Hetgas 67
Lutning 45 Justering 1,
Övre elpatron på 1.5kwh
Övre Pannan är inställd på 45grader.
Fördröjd shunt 180
Extra VV elpanna 54
VV höjning ja

Finns det något vi kan ändra för att producera mer varmvatten förutom att köra extra VV? Helst vill vi stänga av över elpatronen helt.
 
Det skulle kunna bero på för låg värmeeffekt sammanlagt så att ni måste höja effekten på övre el-patronen.
 
T
Vill ni ha mer varmvatten så behöver ni öka effekten på elpatronen i överdelen av tanken.
 
J Josth skrev:
Det skulle kunna bero på för låg värmeeffekt sammanlagt så att ni måste höja effekten på övre el-patronen.
Ytterst viktigt!!! Denna temperatur är som gjord att ni kan få legionella. Mycket besvärlig sjukdom att få. Känner en som fick det. Försök undvika att ligga på sjukhus. Legionella får man bara när man andas in vattenånga/ droppar. Alltså när man duschar. Ingen dusch innan minst 50 grader från värmepumpen. Har ni barn?
 
S Styrtekniker skrev:
Ytterst viktigt!!! Denna temperatur är som gjord att ni kan få legionella. Mycket besvärlig sjukdom att få. Känner en som fick det. Försök undvika att ligga på sjukhus. Legionella får man bara när man andas in vattenånga/ droppar. Alltså när man duschar. Ingen dusch innan minst 50 grader från värmepumpen. Har ni barn?
Nej, denna pannan har inget stillastående varmvatten som en vanlig VVB, det varma vattnet tillverkas i samma veva som du spolar varmvatten genom att tappvattnet leds genom en slinga i pannans övre/undre del.
 
  • Gilla
guggen och 2 till
  • Laddar…
Sätt nedre pannan på 50 grader och se vad det ger
 
R reez skrev:
Sätt nedre pannan på 50 grader och se vad det ger
Hur ändrar man nedre pannan, jag trodde inte man kunde göra det?
 
J Josth skrev:
Det skulle kunna bero på för låg värmeeffekt sammanlagt så att ni måste höja effekten på övre el-patronen.
Så varmvatten tillverkas alltid av elpatronen? Jag trodde VP försöker tillverka varmvatten var fjärde start.
 
Nej varmvatten tillverkas också av kompressorn som ska köra upp temperaturen vid var fjärde start men räcker inte effekten från värmepumpen så kommer den aldrig upp i den temperatur som är tänkt för varmvattnet.
 
J Josth skrev:
Nej varmvatten tillverkas också av kompressorn som ska köra upp temperaturen vid var fjärde start men räcker inte effekten från värmepumpen så kommer den aldrig upp i den temperatur som är tänkt för varmvattnet.
Hur vet man om kompressorn inte klara av att producera varmvatten, förutom att man inte har varmt vatten givetvis
Just nu är framledningen bara 33 grader borde det inte finns kräm kvar att göra mer varmvatten då?
Är det enda alternativet att köpa en starkare panna eller kan man ”uppgradera” kompressorn bara?
 
Om man stänger av el-patronen i övre pannan så blir det ju tydligt vad kompressorn orkar leverera för värme och varmvatten. (Men man ska se upp så inte temperaturen i tanken blir så låg att det blir problem med avfrostningarna och utedelen isar igen så man måste ha god tillsyn). Nu när det är mildare ute borde kompressorn orka ge bättre med varmvatten men huset kanske kräver stor effekt även om framledningstemperaturen bara är 33 °C. Kanske kompressorn är sliten och lämnar dåligt med effekt? Tyvärr går det inte att bara sätta in en kraftigare kompressor om man vill byta eftersom värmepumpens övriga komponenter är gjorda för en viss storlek på kompressorn.
 
J Josth skrev:
Om man stänger av el-patronen i övre pannan så blir det ju tydligt vad kompressorn orkar leverera för värme och varmvatten. (Men man ska se upp så inte temperaturen i tanken blir så låg att det blir problem med avfrostningarna och utedelen isar igen så man måste ha god tillsyn). Nu när det är mildare ute borde kompressorn orka ge bättre med varmvatten men huset kanske kräver stor effekt även om framledningstemperaturen bara är 33 °C. Kanske kompressorn är sliten och lämnar dåligt med effekt? Tyvärr går det inte att bara sätta in en kraftigare kompressor om man vill byta eftersom värmepumpens övriga komponenter är gjorda för en viss storlek på kompressorn.
Jag får prova det när det är någorlunda varmt. Om den är sliten går den att byta ut
dvs, inte uppgradera?
Om den orkar borde pannan visa närmare 45 grader även fast jag har ställt in övre pannan på 45 eller ska jag öka det till 50 och stänga av patronen och se vad den orkar?
 
J Josth skrev:
Ja det finns utbyteskompressor hos t.ex. JS Energi: [länk] Kompressorn är en dyr komponent så det blir en rejäl slant med arbetet också.

Du kan ju ändra tillfälligt till 50 °C i övre tanken just för att prova vad kompressorn orkar med.
J Josth skrev:
Ja det finns utbyteskompressor hos t.ex. JS Energi: [länk] Kompressorn är en dyr komponent så det blir en rejäl slant med arbetet också.
du menar höja till 50 med avstängd övre elpatron

Du kan ju ändra tillfälligt till 50 °C i övre tanken just för att prova vad kompressorn orkar med.
Du menar höj den till 50 men övre elpatron avstängd?
Är det mest största sannolikhet inte värt att bara byta kompressorn utan lika bra att byta hela pannan, den är 13 år gammal?
Hur varmt borde en fungerade och väl dimensionerad kompressor klara av att värma upp?
 
  • Gilla
Kaffeböna
  • Laddar…
Precis prova tillfälligt med 50 °C och avstängd el-patron för att se vad kompressorn förmår.
Det är jättesvårt att säga vilket som blir bäst för er. 13 år är inte så gammalt och byte till ny LVVP lär gå på 150 tkr eller liknande. Hur långt värmepumpen räcker beror helt på vilket hus ni har och hur mycket värme det kräver. Har man en underdimensionerad värmepump kan en lösning vara att komplettera huset med en luftluftvärmepump som får värma en del av huset och avlasta den ordinarie värmepumpen. Kostar ca 20-25 tkr.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.