Jag hittar bara två säkerhetsventiler i hela huset, en på skvallerröret vid expansionskärlet vid VP'n (sitter alltså på radiatorsystemet) och en på kallvattensidan, även den i pannrummet. Har jag fattat det fel att SV'n "måste" sitta på varmvattensidan, fungerar den även på kallvattnet?
 
Övertycksventilen för tappvatten sitter som regel alltid på "KV sidan" av en varmvattenberedare. Oftast med integrerad avstängning och backventil. Det är pga backventilen som trycket byggs upp, och den sitter ihop med avstängningen.
VV och KV är ju internt förbundna i VVB, så vilken sida spelar inte så stor roll, trycket avlastas ändå.
 
Den sitter normalt på den sidan så det är inget fel. Kombinationen på kallvattensidan som matar VVB brukar vara avstängning, backventil, säkerhetsventil.
 