Byggahus.se

Ingen luft och ingen vatten kommer från element

  1. N
    Medlem · 9 inlägg

    Nashshi

    Medlem
    Jag har ingen värme i elementet och försökt lufta ut lite luft men ingen luft alls , vad ska jag göra? Har ni något tips på hur fixa man det ?
     
  2. HasseTeknik
    Medlem · Uppland · 3 965 inlägg

    HasseTeknik

    Medlem
    Har du kollat trycket i systemet?
     
  3. N
    Medlem · 9 inlägg

    Nashshi

    Medlem
    Vilket system, jag fjärrvärme pump
     
  4. useless
    Lök. · Gävleborg · 18 852 inlägg

    useless

    Lök.
    Har du fjärrvärme eller värmepump? Hursomhelst så ska det sitta en manometer någonstans.

    [​IMG]
     
  5. N
    Medlem · 9 inlägg

    Nashshi

    Medlem
    Det systemet som jag har

    Är det så ska fylla på vatten
     
    Redigerat 19 jan 2019 17:22
  6. G
    Medlem · 948 inlägg

    Ganescha

    Medlem
    Och mätaren visar ju nästan noll. Dåligt tryck i systemet helt klart. Vet inget om fjärrvärme men bör ju kunna gå att fylla på vatten ändå? Som till en bergvärmepump.
     
  7. N
    Medlem · 9 inlägg

    Nashshi

    Medlem
    Nu har jag fyllt på vattnet tror jag
     
  8. G
    Medlem · 948 inlägg

    Ganescha

    Medlem
    Kommer det någon luft ur elementet nu när du har fyllt på? Eller t om vatten?
     
  9. N
    Medlem · 9 inlägg

    Nashshi

    Medlem
    Nu kommer luft och vatten efteråt , men ingen värme än
     
    • Laddar…
  10. useless
    Lök. · Gävleborg · 18 852 inlägg

    useless

    Lök.
    Fortfarande lite lågt tryck. Fyll på vatten tills mätaren visar nånstans mellan 0,5 och 1 bar.
     
    • Laddar…
  11. N
    Medlem · 9 inlägg

    Nashshi

    Medlem
    Så ska det vara ? Ska det vara med röda pilen 0.5 eller under pilen alltså mer än 1 bar?
     
  12. HasseTeknik
    Medlem · Uppland · 3 965 inlägg

    HasseTeknik

    Medlem
  13. useless
    Lök. · Gävleborg · 18 852 inlägg

    useless

    Lök.
    Det bör vara minst 0,5 bar om huset bara har en våning. Annars behöver det vara mer. Det är bättre att ligga lite över minimitrycket, så jag tycker du kan fylla upp till 1 bar. Det kommer att sjunka lite när du luftar.
     
    • Laddar…
  14. N
    Medlem · 9 inlägg

    Nashshi

    Medlem
    Nu har jag fyllt på till 1bar, men röd pilen vad är detta för ?
     
    • Laddar…
  15. C
    Medlem · 8 784 inlägg
    Tanken med den röda pilen är att installatören skall vrida in den (med hjälp av skruven i mitten) till rekommenderat tryck så att användaren lätt skall kunna se om trycket är rätt.
     
    • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.