Asgarvad skrev:
Huvudsäkringar vill man ju ha åtkomliga så att man som elanläggnings/fastighetsägare själv kan byta dem vid behov. Det vanliga vid nyproduktion av enfamiljshus är att huvudsäkringarna och elmätaren sitter i ett fasadmätarskåp.
Är säkringarna i gatuskåpet 20A kan man, av kontinuitetsskäl, bara ha 16A som max avsäkring i huset. Har man 20A även i husets huvudsäkring är det slumpen som avgör om det är husets eller gatuskåpets säkring som går vid en kortslutning/överbelastning.
Antar att du menar selektivitet och inte kontinuitet.

Selektivitet med endast gängsäkringar är skapligt enkelt och vid 230v (dvs enfas) så finns det selektivitet mellan en 20A och 16A. Snackar vi 400v (trefas) så kräva det två steg emellan. Selektivitet mellan gängsäkringar och MCB( dvärgbrytare) är besvärligt att få till med så små steg emellan så där få man hoppas att det i inte utvecklas så hög kortslutningaström vid felfallet.
 