Hej!
Ska bort tillfälligt med en radiator i hallen då jag skall dit med panelskivor bakom..
För tillfället använder vi ej det vattenburna då pannan lagt av. och ny kommer någon gång nästa år.. ( har en luft luft med så vi klarar oss utan problem )

Men hur gör jag enklast?
Behöver jag dränera systemet?
Kan jag lossa nere vid rören och sätta en form av bygel?
Har som sagt inte bråttom att få tillbaka elementet heller.. kan vara att vi skippar det framöver med då vi troligtvis även i framtiden kommer köra luft luft som komplement då den är precis ovanför radiatorn.


Sett i badrummet så sticker rören upp och sitter någon form av bygel över bara..

Här är lite bilder.. sen tar jag gärna emot tips på hur jag enklast ska göra!
Radiatorkoppling och termostatventil synliga under en fönsterbräda.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kopparledningar anslutna till mässingskopplingar mot en vit texturerad vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild av en avstängd radiatorventil och kopparledning mot en vit vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild av ett metalliskt rörkoppling med tecken på vattenläckage och korrosion.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ska du ta bort hela kopplet (enklast) så behöver du tömma systemet så mycket att vattennivån kommer under kopplet.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Ska du ta bort hela kopplet (enklast) så behöver du tömma systemet så mycket att vattennivån kommer under kopplet.
vad är kopplet för något?
Är det bara att öppna dräneringen vid värmepannan då?

det är en FLVP. Från 1990 som skall bytas ut.,
Använder den endast för varmvatten och ventilation för tillfället..
Så cirkulationspumpen är avstängd hur som!
 
Kopplet är hela den silvriga delen, ända nedifrån kopparrören till och med termostaten.

Eftersom FLVPn fortfarande är i drift (varmvatten) så lär det behövas vara vatten i systemet samt vara trycksatt.

Exakt var du tömmer systemet kan vara olika, kan vara i FLVPn (troligt).

Har du avstängningsventiler mellan FLVPn och radiatorkretsen så kan du stänga dom för att slippa fylla upp hela radiatorkretsen.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Kopplet är hela den silvriga delen, ända nedifrån kopparrören till och med termostaten.

Eftersom FLVPn fortfarande är i drift (varmvatten) så lär det behövas vara vatten i systemet samt vara trycksatt.

Exakt var du tömmer systemet kan vara olika, kan vara i FLVPn (troligt).

Har du avstängningsventiler mellan FLVPn och radiatorkretsen så kan du stänga dom för att slippa fylla upp hela radiatorkretsen.
vad jobbigt detta kändes nu haha!

Kan man ej stänga termostaten och sen om de finns något på returen?
O så får jag sätta tillbaka radiatorn så klart när vi är klara :)
 
Du har med stor sannolikhet en ventil i ditt koppel. Alltså i den silvriga grejen som de två kopparrören går in i , från golvet. Ta lite bättre bilder på den och posta här.
 
Strip Strip skrev:
Du har med stor sannolikhet en ventil i ditt koppel. Alltså i den silvriga grejen som de två kopparrören går in i , från golvet. Ta lite bättre bilder på den och posta här.
är det inte den insexan man ser på bild tre troligtvis?

och isåfall lossar jag de stora skruvarna som går in i elementet bara?
 
A amoreex skrev:
är det inte den insexan man ser på bild tre troligtvis?

och isåfall lossar jag de stora skruvarna som går in i elementet bara?
Ja, kanske. Du kan ju börja med den och se om du kan få radiatorn att tappa trycket genom att öppna luftningsventilen. När du vet att där inte är något tryck kan du börja skruva loss saker.
 
Strip Strip skrev:
Ja, kanske. Du kan ju börja med den och se om du kan få radiatorn att tappa trycket genom att öppna luftningsventilen. När du vet att där inte är något tryck kan du börja skruva loss saker.
Strip Strip skrev:
Ja, kanske. Du kan ju börja med den och se om du kan få radiatorn att tappa trycket genom att öppna luftningsventilen. När du vet att där inte är något tryck kan du börja skruva loss saker.
Bör cirkulationspumpen vara påslagen då för att se om de är tryck eller ej? :)
 
A amoreex skrev:
Bör cirkulationspumpen vara påslagen då för att se om de är tryck eller ej? :)
Nej, det räcker att du har tryck i systemet.
 
Känns som att hur man än gör så är detta ett blött jobb där det kommer bli blött på golvet..

verkar ej som att jag kan lämna termostat delen kvar..
Utan tror jag satsar på att helt enkelt skippa radiatorn..
Och sätta en sån ihopkoppling av rören…

borde väll finnas standard o köpa?
 
Då är det ett förbigångsrör du vill ha. Var uppmärksam på centrumavståndet mellan kopparrören, så det överensstämmer med måttet på förbigångsröret.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Är det ettrörsystem så behöver tilloppet och returen vara byglade med förbigångsrör för att slingan ska fungera.
[länk]

Är det tvårörssystem så ska tilloppet och returen vara proppade (aldrig byglade) för att systemet ska fungera.
Ja okej!
Jag tror vi har 1 rör. Är två rör upp ur golvet iallafall..

och det sitter en sån bygel i badrummet som förra ägaren satte dit 2003 när de renoverade badrummet..
Så de är nog lugnt..
Vad behöver jag veta mer än cc mellan rören för att veta att jag köper rätt?
 
Det måste alltid vara två rör (kanaler) (framledning & returledning) till/från varje radiator, annars så kan inte vattnet flöda genom.

Det finns vissa koppel där förgreningen ligger under golvet och att det bara går upp ett rör men med två kanaler till radiatorn.

Det finns vissa (i oförstånd) som sätter förbigång istället för två blindlock
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.