johanpelle skrev:
Men herr hantverkare. du har ju redan termostater på elementen och då har du den bästa reglering du kan då. Möjligtvis så har stiften i termostaterna fastnat men det går att åtgärda.
Om temperaturen från pannan varierar spelar ingen större roll vid pelleteldning, termostaterna tar hand om värmeregleringen i huset
Det är de stackare som har värmepumpar som får stå ut med innegivarreglering.

Lägg pengarna för en shuntreglering som grundplåt till en modernare brännare med automatisk uraskning och hållbara förbränningsdelar i stället så sparar du många bekymmer och slipper utgifter för nya brännarrör och roster vartannat år.
Nu blev jag ännu mer förvirrad...
Om det är som du säger, hur ska då shunten stå?
Eller det kanske inte spelar någon roll?
 
Du ska ställa shunten så du får tillräckligt hög framledningstemperatur för alla radiatorer. Termostaterna på radiatorerna ställs sedan på den temperatur du vill ha och stryper då flödet så det blir lagom varmt i rummen. Ställer du framledningen väldigt högt samtidigt som du har en kraftig cirkulationspump och lågt tryckfall över radiatorerna finns det i och för sig en viss risk att det blir lite instabilt. Termostaterna kan bli dåliga med tiden också, så det kan vara dags att byta dem.
 