Har en fråga ang avsäkring.

Ska dra 16 st (10A) ledningar till varsit uttag som ska palla ca 2000 W per uttag
Kommer gå från en annan central med aceflex 5*6 och på "nya stället" sätta upp en liten central för just detta rum/lokal.

Förmodligen kommer inte alla uttag användas samtidigt men det ska kunna fungera som det iaf.

Hur mycket bör jag säkra aceflexen med och hur mycket bör huvudsäkringen innan första centralen ha? (hm dum fråga då vi inte har belastningen på just den centralen)

Förmodligen blir det 2 st centraler i lokalen med istället 8 st ledningar (10A) från varje cenral. Men det blir ju ialla fall från samma utgångspunk så frågan kvarstår.

Kommer inte koppla själv.


Fråga nummer 2:

Hur många Lysrörsarmaturer med 2*36w kan man sätta på en strömbrytare utan att ha Kontaktor eller relä? Räcker det att räkna antal W när det gäller lysrör?
 
  • Gilla
Raffe69
  • Laddar…
En synpunkt kring fråga 2: Har du en lokal som du ska lysa upp med ett flertal lysrörsarmaturer är det inte dumt att fördela upp dem på alla tre faserna så att flimmer elimineras. Detta flimmer är ju inte bara störande utan kan också orsaka stroboskopeffekter såsom att en roterande sågklinga verkar stå still.
 
Om du verkligen menar allvar med att alla uttagen skall kunna belastas samtidigt, då blir det 50 - 60A per fas. Det räcker inte med en 6kvmm ledning till det. Jag vet faktiskt inte hur mycket man skall ha, osäker på om ens 10kvmm klarar det. Även fördelningsskenor i centralen brukar bara vara specade för 40A om jag minns rätt.

Dessutom så blir det ju en rejäl värmeutveckling i lokalen, du kommer att behöva kylning.
 
hempularen skrev:
Om du verkligen menar allvar med att alla uttagen skall kunna belastas samtidigt, då blir det 50 - 60A per fas. Det räcker inte med en 6kvmm ledning till det. Jag vet faktiskt inte hur mycket man skall ha, osäker på om ens 10kvmm klarar det. Även fördelningsskenor i centralen brukar bara vara specade för 40A om jag minns rätt.

Dessutom så blir det ju en rejäl värmeutveckling i lokalen, du kommer att behöva kylning.
Hm Ja.:o
1.Hur många skulle man kunna ha på säg 3*16 A huvudsäkringar då?
2.Hur räknar man när det gäller såmt här?

Är det så enkelt att man på 3 st 16A bara kan ha exempelvis 2 grupper på varje som tar säg 8A var?
 
Ja, fast de klarar mer under en tid, är det en måttlig överbelastning så kan det gå i typ en timme.
 
känns så konstigt att vi tex har vårat hus med tvättmaskiner,torktumlare, elpanna, diskmaskin, micro, brödrost, spis osv osv bra har 16A.
Alla grejer går inte samtidigt jämt men väldigt många av dem brukar vara igång periodvis.
 
Och när dom går så går är inte dom processer som drar mycket ström inkopplad hela gångtiden, på tex diskmaskinen går värmen till och från många många gånger under diskcykeln (det är värmen som drar den stora delen av effekten).
 
dell4 skrev:
Hm Ja.:o
1.Hur många skulle man kunna ha på säg 3*16 A huvudsäkringar då?
2.Hur räknar man när det gäller såmt här?

Är det så enkelt att man på 3 st 16A bara kan ha exempelvis 2 grupper på varje som tar säg 8A var?
Du ska utgå ifrån den normala belastningen, dvs du eller någon annan måste bestämma hur många av dessa uttag som ska kunna användas tillsammans, plus övriga förbrukare som belysning och värme etc.

Belastningens natur kan sedan göra att du kan räkna av en del från summan. Om det t.ex ska sitta 16 tvättmaskiner så kan du som elmont säger räkna med kanske halva effekten, för det kanske är vad denna periodiska belastning motsvarar "över tiden". Grovt kan man räkna med det kvadratiska medelvärdet på strömmen, fast då måste man ju veta hur strömkurvan ser ut över tiden för alla förbrukare.

Tillfälliga toppar på uppemot dubbla strömmen går bra. Någon siffra på tillfälligt vet jag inte, men säg 20 min för lite överlast och några få minuter för mycket överlast. Om det förekommer flitigt bör man dock dimensionera lite extra för det.

Givetvis ska du försöka fördela lasten jämnt mellan faserna för att undvika onödig överdimensionering.

När du vet belastningsströmmen så väljer du närmast högre säkring, och därefter en kabel med närmast högre belastningsförmåga (om inte längden eller spänningsfallet gör att en ännu grövre ledararea behövs).

Om det leder till riktigt grova kablar och stora säkringar kan ett par andra faktorer behöva ses över också som högsta kortslutningsström, kortslutningsbrytförmåga och säkringar, genomsläppt energi etc. Beror också på hur starkt matande nät är.

3 x 16 A medger inte oväntat 16 A per fas, och den totala effekten 3 x 16 x 230 = 11 kW.
 
När sedan man en dag "lyckas" belasta samma fas så händer det att säkringen går.
Fick hjälpa grannen häromåret att byta en 16A huvudsäkring i källaren då säkringarna var hela i lägenheten.
Har själv 16A huvudsäkring och sedan 3x16A till spis och 6 10A till övrig utrustning.
Har än så länge inte smällt nån huvudsäkring, men däremot några 10A vid bl.a överslag i limpistol mm.
 
Enkelt räknat så kan man maxa 3x16A med 3x3680W eller tillsammans då 11040W. Men så fort en av faserna går en bit över dessa 3680W så ryker säkringen.

Hur som...du räknar ut din belastning på säkringarna genom att ta 230V gånger A på säkringen så ser du hur många watt ungefär du kan maxa. För att se hur många watt något klarar så som för belysningen så lägger du helt enkelt ihop wattantalen bara, watt kan även ibland talas om som VA också (VoltAmpere).

En 6mm kabel kan du säkra upp till 25A så om du kan ha huvudsäkringar på 25A så kan du ju på ett ungefär maxa varje fas med 5750W.
Om du däremot vill ha 16 st uttag (endast) som vardera drar 2000W och ska kunna maxas samtidigt så bör huvudsäkringarna vara minst 52W vilket då avrundas uppåt till en säkring på 63A (man får ju tänka på annan belastning också så det bör vara högre), dvs att dimensionen på kabeln från säkringarna måste upp på 16mm2 samt att avsäkringen före dina huvudsäkringar måste vara på minst 63A också, helst högre.

Om du nu skulle få för dig att lägga ner energi och pengar på detta så handlar det om ny kabel, kanske nytt säkringskåp om det du har inte kan ta gänga III, anmälan till elleverantör, uppsäkringskostnad osv osv osv.
 
Elpannan har till 99,9% belastningsvakter inkopplade till sig (det bör/ska alla elpannor över en viss effekt ha), "belasningsavkänningsklumparna" bör sitta någonstanns mellan huvudmätaren och en eventuell fördelning till flera elcentralen, belastningsvaktens inställning på elpannan ställs in så det motsvarar huvudsäkringarnas storlek, när den totala belastningen på huvudsäkringarna överstiger säkringens storlek stryper belastningsvakten elpannan. Vid strömavbrott längre än två timmar så ska det vara en effektvakt som gör att elpannan bara kan förbruka en viss maxeffekt, för att minimera risken att elnätet slås ut igen.
 
Nog får man väl köra 32A och inte bara 25A på 6mm2?

Effektvakt på elpanna kan för övrigt leda till att folk biter sig själva i svansen utan att veta det, värma upp ett kallt hus och dra igång värmefläktar som gör att effektvakten stryper elpannan...

Den här stora mängden uttag som nämns i tråden låter som nån slags verkstad eller liknande. Om det är verkstadsmaskiner så ska man också komma ihåg att t.ex. en borrmaskin drar givetvis mer ström när den faktiskt borrar i nåt som går tungt än om den bara snurrar fritt eller borrar i något lättborrat material. Detsamma gäller sågar o.s.v., och för den delen så drar en svets givetvis mycket ström just när det svetsas men bara lite tomgångsström mellan det faktiska svetsandet.
 
Det "normala" är 6 m² och 25 A det kan gå att ha 32 A men det är INTE säkert.
 
6/1,5=4, om 1,5mm2 är okej för 10A så ger det att 6mm2 borde vara okej för 10*4= 40A.

6/2,5=2,4, om 2,5mm2 är okej för 16A så ger det att 6mm2 borde vara okej för 16*2,4=38,4A

När är 6mm2 för klent för 32 (standardstorlek på dvärgbrytare) eller till och med 35A (klenaste DZ-III-storleken)?
 
Vad är det egentligen du opponerar dig mot??

Det är en vanlig missuppfattning att en kabel tål en viss given ström.
6 mm² tål allt mellan 30-60 A beroende på hur den är förlagd (kylningen). Jag lade upp en tabell i en annan tråd för ett tag sedan: http://www.byggahus.se/forum/el/188017-ekk-2-5g5-i-vp-ror.html#10

Sedan har olika typer och märkströmmar av säkringar olika krav på kabelns belastningsförmåga - det finns inte ett värde där heller.

Ytterligare, när vi pratar säkringar, beror det också på om säkringen är både överlastskydd och kortslutnings, eller bara det senare.

25 A är max storlek i "vanliga" mätarskåp med DII-gänga, vilket kräver 6 mm².
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.