1 749 läst ·
5 svar
2k läst
5 svar
Hur mycket svängar tål mitt utlopp från spisfläkt?
Hej!
Bor i enplans 60talsvilla med krypvind. Idag går spisfläkt rakt upp och ut i egen pipa i skorstenen (den andra pipan är mekanisk frånluft för ventilation).
Jag vill flytta spisen 2 meter, och behöver då göra 2 rejäla (90 graders) svängar för att nå samma pipa. Fläkten sitter direkt i kåpan.
Görbart? Eller måste jag dra upp en pipa till (rakt) genom taket?
MVH / Dan
Bor i enplans 60talsvilla med krypvind. Idag går spisfläkt rakt upp och ut i egen pipa i skorstenen (den andra pipan är mekanisk frånluft för ventilation).
Jag vill flytta spisen 2 meter, och behöver då göra 2 rejäla (90 graders) svängar för att nå samma pipa. Fläkten sitter direkt i kåpan.
Görbart? Eller måste jag dra upp en pipa till (rakt) genom taket?
MVH / Dan
Alltså, den första 90-graders böjen (från fläkten sett) är för att komma till horisontellt läge.
Den andra, typ 1,8m bort är för att komma tillbaka till vertikalt, dvs ansluta till befintlig kanal?
Jag tror inte du behöver sätta något T-stycke i den konstellationen för att komma åt och rensa.
Ring en firma i din närhet och fråga.
Skorstenen kan du rensa uppifrån, och fram till den andra böjen tror jag man lätt når med en viska.
Den första böjen räknas ju nästan inte.
Den andra, typ 1,8m bort är för att komma tillbaka till vertikalt, dvs ansluta till befintlig kanal?
Jag tror inte du behöver sätta något T-stycke i den konstellationen för att komma åt och rensa.
Ring en firma i din närhet och fråga.
Skorstenen kan du rensa uppifrån, och fram till den andra böjen tror jag man lätt når med en viska.
Den första böjen räknas ju nästan inte.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Det är på pricken så det är. Jag får väl prova, hål kan man ju alltid ta senare.JOW skrev:Alltså, den första 90-graders böjen (från fläkten sett) är för att komma till horisontellt läge.
Den andra, typ 1,8m bort är för att komma tillbaka till vertikalt, dvs ansluta till befintlig kanal?
Jag tror inte du behöver sätta något T-stycke i den konstellationen för att komma åt och rensa.
Ring en firma i din närhet och fråga.
Skorstenen kan du rensa uppifrån, och fram till den andra böjen tror jag man lätt når med en viska.
Den första böjen räknas ju nästan inte.
tack / dan å
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden