Efter att ha funderat ett tag, vill jag minnas att glykolen dessutom minskar ytspänningen i vattnet. Det om något, borde avhålla dig från att slå glykol i systemet. Då kommer läckorna som ett brev på posten.
 
gaia: glykol sänker inte bara "frysningstempen".. Glykol har den egenskapen som immobil säger att den sänker ytspänningen och det är väl det sista man vill göra, om man inte vill öka risken för läckage i sitt värmesystem förtsås. Glykol fungerar även som korrosionsskydd och har även en smörjande egenskap (därför ska man aldrig vara utan glykol i bilen även på sommaren) vanligaste blandningen (iaf i norra sverige) är 50% vatten 50% glykol, för lägsta frystemp ca 60% glykol och 40% vatten.
 
det finns speciella medel för korrosionsskydd till värmesystem, dock är det rätt så dyrt, å sen ska det mätas då och då pH å sånt.
 
hmm.. en sorts syrebindande medel alltså?
 
Jag rekommenderar att ha ca 10% glykol i värmesystemet, speciellt för fritidshus och villor som har ledningar dragna i väggar och på vinden.

Det är lätt att man annars får isproppar och issprängning ifall ett element stängs av. Med 10% glykol kan det likväl frysa, men man får ingen "sprängkraft" att tala om så rörena går inte sönder. (Min syster hade rent vatten och efter att ha stängt av ett element så frös den rörtarmen. När det sedan tinade så blev det läckade på 9 ställen efter frysningen. Med 10% glykol så hade INTE rörena gått sönder).

Med 10% glykol i vattnet så sjunker ytspänningen med cirka 10% vilket är försumbart ur läckagesynpunkt. Läcker det med 10% glykolblandning så läcker det i princip lika mycket med rent vatten!

Glykolen smörjer bättre än vatten vilket gör att cirkulationspumpen kommer att må mycket bättre.

Glykol motverkar korrosion men för att förhindra korrosion är det mycket effektivare att kolla pH i vattnet. Det skall vara mellan 7.5 och 8 vilket gör att både järn och koppar imunniseras. Korrosion kan då inte ske, även om det finns syre löst i vattnet.

civing kemiteknik
 
Rafael Ospino
Jag arbetar på ett företag som ofta får ta hand om konsekvenserna av glykol i värmesystem. Problemet är att glykoler i låga koncentrationer inte är stabila, eftersom inhibitorpaketen är dimensionerade för en lägsta glykolkoncentration om 30 %. En koncentration om 10 % kommer ganska snabbt att brytas ned, allrahelst om man samtidigt gör en påfyllning med syrerikt vatten = kranvatten. När den bryts ned bildar den organiska syror och kväveoxider som snabbt kommer att korrodera systemet. Vi har sett sprillans nya system där det på detta sätt gått hål inom några få år. OM man behöver ha glykol i systemet måste man komplettera inhibitorpaketet till rätt koncentration.
Motorglykoler skall man dock aldrig använda i dessa sammanhang, dessa inhibitorer är avsedda för moderna bilmotorer och inte järn och koppar, som ju är de metaller som finns i värmesystem! Tag kontakt med en specialist på vätskor för fastigheter!
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
Rafael Ospino skrev:
Jag arbetar på ett företag som ofta får ta hand om konsekvenserna av glykol i värmesystem. Problemet är att glykoler i låga koncentrationer inte är stabila, eftersom inhibitorpaketen är dimensionerade för en lägsta glykolkoncentration om 30 %. En koncentration om 10 % kommer ganska snabbt att brytas ned, allrahelst om man samtidigt gör en påfyllning med syrerikt vatten = kranvatten. När den bryts ned bildar den organiska syror och kväveoxider som snabbt kommer att korrodera systemet. Vi har sett sprillans nya system där det på detta sätt gått hål inom några få år. OM man behöver ha glykol i systemet måste man komplettera inhibitorpaketet till rätt koncentration.
Motorglykoler skall man dock aldrig använda i dessa sammanhang, dessa inhibitorer är avsedda för moderna bilmotorer och inte järn och koppar, som ju är de metaller som finns i värmesystem! Tag kontakt med en specialist på vätskor för fastigheter!

d^_^b för det inlägget. hade ingen aning om det.
 
Klicka här för att svara