Jag skall montera ett vattenburet element i min källare. Jag har ett nytt element avsett för ett-rörs system och har anslutningarna pekande neråt. Om jag monterar elementet upp o ner så får jag en enkel o snygg rördragning eftersom rören kommer från taket. Om jag stryper by-pass ventilen helt borde det fungera med mitt två-rörs system? Skall jag ansluta det varma vattnet till ovansidan på elementet?

Bo Gunnar
 
vad är det för typ av element och typ av elementkoppel?
 
Är lite förvirrad över tanken att sätta det upp och ner, först lät det helskruvat, men nu blir jag osäker...

Avluftningen går väl att flytta så den kommer i överkant?

Kanske det bara går att kasta om anslutningarna så att varm vatten fortfarande kommer in i toppen... Men hur blir det då med regleringen? Termostaten blir ju efter elementet?

Vore det inte enklast att kosta på lite mer rör och montera det på konventionellt sätt?
 
C
Det går att ha termostaten efter elementet, däremot är det långt ifrån optimalt att ha den nere vid golvet. Det finns speciella koppel att montera om man vill koppla rören uppåt.
 
Klicka här för att svara