Ja, rubriken rymmer ju i stort sett hela frågan :)
60-talshus. 140m2 boyta + källare 80m2. Bergvärme 170 m hål.
Vintertid -10grader.
 
Antal starter varierar beroende på ute tempratur, det är normalt att pumpen går konstant när det är kallt.

Har man under 20 starrter som mäst (vis sämsta förhålandet) så är det bra.
har man ver 30 starter så ska mn göra nått åt det.
 
janwide
OK
Tack. Ska kolla hur många starter jag har nu när det är 20 minus i Örebro.
Vad kan man göra om det är över 20 starter?
 
oavsett hur många starter du har så ska du se till att det är värmepumpen som reglerar tempraturen, inte termostaterna på radiatorerna.

sen ska man ju se till att du ställt in rätt kurva & rätt paralell förskjutning
utöver deta så kan man leka med pumpens alla inställningar.
 
janwide
Har haft nio starter senaste dygnet med -25 grader ute. Så det är helt Ok då med andra ord. Sedan starten vintern 2007 har jag i snitt haft 19 starter/dygn över hela året. Är detta också OK?
 
janwide
Måste rätta mig själv.
Jag har en NIBE 1225 (inte 1245)
 