Hej!
Hur luftas dessa gammla element? Det är varmt i toppen och kallt i botten.. Men är osäker vad som ska vridas på för att lufta. Spontant tänker jag den fyrkantiga reglaget är för luftning, men man vågar inte prova med risk att någon propp går ur och man tömmer hela systemet haha.. Eller är det något annat som felar då det känns märkligt att det skulle vara en luftficka i botten av elementet..
 
  • Radiator med termostatventil vid väggen, kopplad till rörledning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal vitmålad radiator med rostig ventil mot strukturerad vägg och trägolv. En del av ett randigt tygstycke syns på golvet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Luft stiger, alltså luftar man i toppen.

Med tanke på att anslutningen kommer uppifrån så är det minimal risk att det är luft i den radiatorn.

Den ventilen som sitter i botten är en tömningsventil, man tömmer radiatorn(/systemet) på vatten via den.

Hur ser det ut vid returen?


Att radiatorn är varm upptill och kall nedtill tyder på dåligt/lågt vattenflöde genom radiatorn.
Anledningen kan vara flera, låg hastighet på cirkulationspumpen, kraftigt instrypt förinställning, kärvande radiatorventil, mm.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Luft stiger, alltså luftar man i toppen.

Med tanke på att anslutningen kommer uppifrån så är det minimal risk att det är luft i den radiatorn.

Den ventilen som sitter i botten är en tömningsventil, man tömmer radiatorn(/systemet) på vatten via den.

Hur ser det ut vid returen?


Att radiatorn är varm upptill och kall nedtill tyder på dåligt/lågt vattenflöde genom radiatorn.
Anledningen kan vara flera, låg hastighet på cirkulationspumpen, kraftigt instrypt förinställning, kärvande radiatorventil, mm.
Det var lite det jag hade på känn.. Returledningen är även den ljummen, då den kommer ut i botten (värmen kommer in i toppen)

Har nya termostater och ett nytt värmesystem (luftvatten värme)
 
  • Element mot en vägg med rör för värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har en blindskruv där luftningsventilen brukar sitta.
Har man rören uppifrån så brukar man låta radiator luta lite så att inloppet är högsta punkten, för då är det bara låta cirkulationspumpen stå stilla ett tag för att eventuell luft i radiatorn ska försvinna.

Okej, en värmepump, då är cirkulationspumpen numera oftast inställd på variabel hastighet, då är flödet oftast för lågt när det inte behövs så mycket värme. Då blir det för lågt flöde till radiatorerna som är "längst bort".

Kontrollera hastigheten på cirkulationspumpen.
 
  • Gilla
pegrd
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Du har en blindskruv där luftningsventilen brukar sitta.
Har man rören uppifrån så brukar man låta radiator luta lite så att inloppet är högsta punkten, för då är det bara låta cirkulationspumpen stå stilla ett tag för att eventuell luft i radiatorn ska försvinna.

Okej, en värmepump, då är cirkulationspumpen numera oftast inställd på variabel hastighet, då är flödet oftast för lågt när det inte behövs så mycket värme. Då blir det för lågt flöde till radiatorerna som är "längst bort".

Kontrollera hastigheten på cirkulationspumpen.
Taget. Hur vet man vad det ska vara för hastighet på pumpen?
 
P pegrd skrev:
Taget. Hur vet man vad det ska vara för hastighet på pumpen?
En mordern värmepump fixar det själv.
 
P pegrd skrev:
Taget. Hur vet man vad det ska vara för hastighet på pumpen?
Man behöver gå in i menyn, var beror på tillverkare/modell.

Glömde skriva tidigare att det ska vara lite temperaturskillnad mellan överkant och underkant på radiatorerna, ca 7-10⁰ är det rekommenderade.
Christer G.V. Christer G.V. skrev:
En mordern värmepump fixar det själv.
Det är det som är nackdelen, det är bl.a. därför det blir olika temperatur på olika radiatorer.
 
Det kanske är så att det ska vara ljummet i botten och varmt i toppen då? Det är en Ecodan luftvatten värme😊
 
P pegrd skrev:
Det kanske är så att det ska vara ljummet i botten och varmt i toppen då? Det är en Ecodan luftvatten värme😊
Ja, för ett element som behöver luftas är det tvärtom, kallt i toppen, där det bara är luft och varmt längre ner där det cirkulerar vatten.
 
G g.kraft skrev:
Ja, för ett element som behöver luftas är det tvärtom, kallt i toppen, där det bara är luft och varmt längre ner där det cirkulerar vatten.
Tycker bara det är märkligt att det är så pass skillnad i värme. Ca 39-40 i botten och kanske 50-60 i toppen?
 
P pegrd skrev:
Tycker bara det är märkligt att det är så pass skillnad i värme. Ca 39-40 i botten och kanske 50-60 i toppen?
Stor radiator, stor avkylning, då blir det differans uppe och nere. Ca 10 - 15 C är normalt, kan vara lite mer.
Annars får du öka farten på cirkpumpen, så flödet blir större och avkylningen mindre.
 
  • Gilla
pegrd
  • Laddar…
Tack för svaren👍🏻
 
Hur kallt är det ute?
Vilken framledningstemperatur är det vid aktuella utetemperaturen?
En värmepump vill ha så låg framledningstemperatur som möjligt.



Den 21 november när vi hade ca -8,5⁰ ute så hade vi en framledningstemperatur på ca 44⁰.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Hur kallt är det ute?
Vilken framledningstemperatur är det vid aktuella utetemperaturen?
En värmepump vill ha så låg framledningstemperatur som möjligt.



Den 21 november när vi hade ca -8,5⁰ ute så hade vi en framledningstemperatur på ca 44⁰.
Med den tempen så är det kanske golvvärme du har, nu är det radiatorer som TS hr och dom ska ska ha lite högre temp. Så viss skillnad på dig och TS är det, så det går inte att framhålla som i ditt fall med en att säga, att jag en låg temp ut. Normalt med radiatorer, en tumregel ca 40 - 45 C t vid noll grader ute.
Så var lite konstruktiv med dina svar.
 
J jonaserik skrev:
Med den tempen så är det kanske golvvärme du har, nu är det radiatorer som TS hr och dom ska ska ha lite högre temp. Så viss skillnad på dig och TS är det, så det går inte att framhålla som i ditt fall med en att säga, att jag en låg temp ut. Normalt med radiatorer, en tumregel ca 40 - 45 C t vid noll grader ute.
Så var lite konstruktiv med dina svar.
Nix, det är inte golvvärme utan större delen är radiatorer (14 st), förutom golvvärme i två badrum (4+5 m²) via lokala golvvärmeshuntar.

Huset är enplan med källare från -69/-70 längs smålandskusten, 100+100 m², 20-21⁰ inne.

Jag har optimerat värmesystemet, har ca 7-10⁰ i difftemperatur överradiatorerna & golvvärmeshuntarna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.