Jag har en Frico P53 trefas byggfläkt. Den har två effektlägen på 2.5 och 5kw. Jag kan välja om termostaten ska styra enbart värmen eller både fläkt och värme Jag är nyfiken på hur faserna belastas vid olika användning.

Är en fas till varje värmeelement och den tredje till fläkten? Eller är det alltid jämn belastning på faserna?

Kopplingsschemat ser ut såhär:
 
  • Elektriskt kopplingsschema för en apparat med olika effektinställningar, för 230V eller 400V system.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
I 2.5 kW-läget så belastar den endast L2 och L3. Två elpatroner blir där seriekopplade över 400 V.
Endast i 5 kW-läget så belastas alla tre faser lika. Där har du en äkta Y-koppling.

Det är ju lite tråkigt. 2.5 kW-läget belastas L2 och L3 nästan lika högt som i 5 kW-läget.
 
Så om jag förstått det rätt:

2.5kw-läget:

L2 och L3: 2500/2= 1250w vardera
L3: 0w

5kw-läget:

L1, L2 och L3: 5000/3= ~1667w vardera

Vilken fas driver fläkten och vilken effekt kan den tänkas ha?
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
A Amrich skrev:
Vilken fas driver fläkten och vilken effekt kan den tänkas ha?
Enligt kopplingsschemat är det L1 som driver fläkten (och kontaktorn).
 
...och fläktens effekt är försumbar.
 
Strålande, tack för all hjälp!

Ibland önskar jag att man bara kunde acceptera funktionen hos en produkt utan att känna att man behöver veta exakt hur den fungerar men har man väl börjat fundera är det kört… :)
 
  • Gilla
Kronprinsen
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.