Projjar nu för fullt en garagebyggnad som skall eldas med vedpanna.
Jag skall ha "öppet system" på expansionskärlet och undrar om det finns någon tumregel hur högt det skall sitta ovanför radiatorn?
Jag har 3m i takhöjd och vill helst inte ha den på vinden. Går det att docka en 120l mot taket?

Tack!
 
Huvudsaken är att kärlet blir högsta punkten. Sen spelar det ingen roll om det sitter en halv eller fem meter ovanför resten av systemet.
 
En gammal relativt vettig tumregel är min nivå lägsta vattenyta i kärlet minst 1 m över högsta punkt i systemet dvs ofta högsta radiator men i ditt fall kanske då pannan (har byggt på dels risken för trycksänkningar pga cirkpump dels minska syrediffusionen mellan kärlet och systemet). Du bör inte ha några problem att få in det med den takhöjden.
 