Håller på med en totalrenovering av köket.
Ska ha en inbyggnadsung i underskåp, samt spishäll ovanför.

En dosa till varje borde vara bäst eller ? vilken höjd är lämpligast att sätta dosorna på.
Har 3 faser, nolla, och jord framdraget, hur kopplas spisar nu för tiden, 230 till ugn och 2 faser 400V till häll ?
kan det vara rätt tänkt ?
 
B
så är nog vanligast.....
 
Du lär få dra med nollan till hällen också.
 
Min farbor har köpt häll och den var specad 25A om man kör på 240volt, är det ett alternativ som någon kan överväga? (inte jag iaf har 16A som huvud, samma för farbrodern) :rolleyes:
 
Rätt övertygad om att man kan koppla 2x230 volt dvs två faser (olika) och nolla i hällen och då räcker 16 A
 
Ja det fanns andra anslutningar inne i hälllen för tvåfas, jag noterade bara detta eftersom original satt en kontakt med tre anslutningar.

Jag kopplar inget det får deras elektriker göra :) Sågade i bänkskåpet jag ;)
 