hej!
jag har fått veta att man skall ha mellan 0.5 till 1.5 bars tryck i nibe värmepannan jag har (VVM320) och jag har hittat hur man gör i manualen för att lufta och fylla på. Problemet är att jag dock inte är säker på vilka av dem två kranarna för inkommande vatten till huset skall öppnas för att det skall rinna på. Igår testade jag och öppnade luftningsventilen (QM20) och sedan påfyllningsvredet moturs (QM11) enligt manualen men trycket ökade inte utan sjönk. Sen efter en stund slog det mig att VVS installatören sagt att någon av kranarna bredvid värmepannan även måste öppnas (eller kanske båda?). Så är där någon som genom att se bifogade bilden kan utröna vilken som bör vridas på?

Tack på förhand,
 
  • Bild på två kranar nära en värmepanna, den ena med ett större handtag och den andra med ett vred och märkning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Båda ska stå öppna. Annars har du inget tappvatten i huset.
 
Kranarna på bilden har inget med trycket i värmesystemet att göra, dom ska vara fullt öppna. Dom används bara om man ska byta vattenmätaren eller vill stänga av vattnet i huset.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.