Hade en tråd om ACJB då jag hade problem med den alltid värmde oavsett inställning, vissade sig att pulsern allitd var aktiv. (oklart om pulsern trassig eller om störning på styrsignalen in)

Saken är den att om jag mätter på pin 22 så är den 0 V vs GRND vilket tyder på ACJB inte vill värma, men sen kollar man hur kontaktorn/relät är kopplat känns det som om inte pin 22 styr. Utan ser man på bilden så är den blå styrsignalen ut från kontrollkortet ihopkopplat med en utgång på en termostat eller 2.

Den gula L3 går till en överhettningskydd "ok" 1, i kopplingsschema "A1". Den går in till pin 9 på kortet och går till ett annat värmeskydd/stermostat "A2" vers utgång är den som kopplas ihop med pin 22 styrsignalen "A3", men är det inte så då att om termostaten är OK så bli det den som styr kontaktor oavsett vad pin 22 är. Jag vill ju ju att kontrollkortet ska styra kontraktorn i första hand och om de bli för varmt så bryter den.

Eller har jag förståt något fel?
 
  • Elstyrskåp med kontrollkort, termostat, värmeskydd och olika kablar markerade för analys.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektriskt kopplingsschema med märkt styrkrets för kontroll av elbatterivärme.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.